Просмотр полной версии : 4-wire RS-485
Нужно подключить прибор к сети RS-485, но у него вместо привычного 2-проводного интерфейса - 4 контакта, именуемые Tx+, Tx-, Rx+, Rx- и называется это в документации "4-wire RS-485". Погуглил - это вроде бы ни что иное как RS-422 (https://en.wikipedia.org/wiki/RS-422). Прибор должен отвечать на запросы от мастера сети (ПЛК), то есть полный дуплекс тут по идее не нужен, и вроде бы прибором не используется (в РЭ это вообще не оговорено).
В общем, нужно его подружить с обычной 2-проводной RS-485. По идее, нужно просто объединить "+"-контакты, и соединить их с "А", и аналогично с "-"-контактами, соединив их с "В". Вот здесь (http://control.com/thread/1026196791) пишут так же. Всё верно?
lara197a
23.03.2015, 16:09
Примерно так RS422 превращается в RS485
Нагуглил неплохую статейку на тему, ещё про заземление и общий провод: http://www.sigma-is.ru/articles/art_tz_3_2012.html
Оказывается, "+" - ещё не факт что "А". Думаю проверить вольтметром, по идее при отсутствии связи на линии поддерживается высокий уровень...
Вот из схемы к одному японскому частотнику:
17319
Ставь MOXA TCC-120.
Это если 4w RS422 в 2w RS485 перегонять, а если изначально 4w RS485, то достаточно объединить +Rx c +Tx, а -Rx c -Tx. Полученную пару уже можно цеплять к 2-проводной шине RS485. Не угадали с первого раза - меняем полярность на стыке полученной пары и шины.
Примерно так RS422 превращается в RS485Нет, так только 4w RS485 превращается в 2w RS485.
В RS422 у передатчиков нет Z-состояния, а в RS485 - есть.
Это если 4w RS422 в 2w RS485 перегонять
Мужику это и требуется.
Мужику это и требуется.
Ну, не знаю, вроде как топик-стартер пишет
Нужно подключить прибор к сети RS-485, но у него вместо привычного 2-проводного интерфейса - 4 контакта, именуемые Tx+, Tx-, Rx+, Rx- и называется это в документации "4-wire RS-485".
Т.е. у него уже есть RS485, хотя и 4-проводный, а вовсе не RS422.
Вот ещё для информации:
http://savepic.ru/5461936.png
Последовательные интерфейсы Rs 422 и Rs 485 (PDF) (http://www.logic-cell.ru/userfiles/File/logiccell/Interface.pdf)
Т.е. у него уже есть RS485, хотя и 4-проводный, а вовсе не RS422 Да, именно так. Про 422 интрефейс было просто ошибочное предположение, т. к. тогда не знал, что есть 4-проводной 485. Спасибо всем за помощь.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot