Вход

Просмотр полной версии : 4-wire RS-485



Boris_K
23.03.2015, 15:18
Нужно подключить прибор к сети RS-485, но у него вместо привычного 2-проводного интерфейса - 4 контакта, именуемые Tx+, Tx-, Rx+, Rx- и называется это в документации "4-wire RS-485". Погуглил - это вроде бы ни что иное как RS-422 (https://en.wikipedia.org/wiki/RS-422). Прибор должен отвечать на запросы от мастера сети (ПЛК), то есть полный дуплекс тут по идее не нужен, и вроде бы прибором не используется (в РЭ это вообще не оговорено).

В общем, нужно его подружить с обычной 2-проводной RS-485. По идее, нужно просто объединить "+"-контакты, и соединить их с "А", и аналогично с "-"-контактами, соединив их с "В". Вот здесь (http://control.com/thread/1026196791) пишут так же. Всё верно?

Вольд
23.03.2015, 15:36
Ставь MOXA TCC-120.

lara197a
23.03.2015, 16:09
Примерно так RS422 превращается в RS485

Boris_K
23.03.2015, 16:41
Нагуглил неплохую статейку на тему, ещё про заземление и общий провод: http://www.sigma-is.ru/articles/art_tz_3_2012.html

Оказывается, "+" - ещё не факт что "А". Думаю проверить вольтметром, по идее при отсутствии связи на линии поддерживается высокий уровень...

Yegor
23.03.2015, 21:36
Вот из схемы к одному японскому частотнику:

17319

Ryzhij
24.03.2015, 15:04
Ставь MOXA TCC-120.
Это если 4w RS422 в 2w RS485 перегонять, а если изначально 4w RS485, то достаточно объединить +Rx c +Tx, а -Rx c -Tx. Полученную пару уже можно цеплять к 2-проводной шине RS485. Не угадали с первого раза - меняем полярность на стыке полученной пары и шины.

Ryzhij
24.03.2015, 15:08
Примерно так RS422 превращается в RS485Нет, так только 4w RS485 превращается в 2w RS485.
В RS422 у передатчиков нет Z-состояния, а в RS485 - есть.

Вольд
24.03.2015, 17:16
Это если 4w RS422 в 2w RS485 перегонять
Мужику это и требуется.

Ryzhij
24.03.2015, 20:25
Мужику это и требуется.
Ну, не знаю, вроде как топик-стартер пишет

Нужно подключить прибор к сети RS-485, но у него вместо привычного 2-проводного интерфейса - 4 контакта, именуемые Tx+, Tx-, Rx+, Rx- и называется это в документации "4-wire RS-485".
Т.е. у него уже есть RS485, хотя и 4-проводный, а вовсе не RS422.

and909
25.03.2015, 07:25
Вот ещё для информации:

http://savepic.ru/5461936.png

Последовательные интерфейсы Rs 422 и Rs 485 (PDF) (http://www.logic-cell.ru/userfiles/File/logiccell/Interface.pdf)

Boris_K
27.03.2015, 15:28
Т.е. у него уже есть RS485, хотя и 4-проводный, а вовсе не RS422 Да, именно так. Про 422 интрефейс было просто ошибочное предположение, т. к. тогда не знал, что есть 4-проводной 485. Спасибо всем за помощь.