Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Помогите новичку. Cвязь ПК с ПЛК 110-220.60РМ

  1. #1

    По умолчанию Помогите новичку. Cвязь ПК с ПЛК 110-220.60РМ

    Проблема такая:
    Имею ПЛК 110-220.60РМ
    кабель КС1
    CoDeSys_v23925
    таргет файл Install_Target_v.2.10_for_PLC110_PLC160.exe скачен с сайта и установлен
    прошивка v.2.12.7_PLC110_60.exe установилась нормально.
    Проект откомпелирован нормально, в проекте один функиональный блок AND два адреса входа и адрес выхода.
    Не могу никак с помощью кабеля КС1 через порт debug RS232 подключиться к контроллеру пишет Ошибка связи #0.
    В codesys, в параметрах связи выбираю serial RS232 8bit. В geteway выбираю local.
    Что я делаю не так? Как проект загрузить? Или кабель другой нужен? Буду благодарен за любую помощь.

  2. #2

    По умолчанию

    1/ Не трогайте Gateway.
    2/ Выберете не Serial RS232 8 bit а просто Serial RS232.
    3/ Ну и в дальнейшем пользуйтесь поставляемой документацией - мы её не для себя пишем

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо. Я разобрался. Посмотрел видео файл про RS232 с сайта. Вроде подключился.

  4. #4

    По умолчанию Какой разъём?

    КС1 куда правильно подключать: к RS 232 или "Debug RS232"?
    Мы абсолютно добровольно делаем то, к чему принуждает нас жизнь...

  5. #5

    По умолчанию

    Очень интересный вопрос...
    У Вас уже есть ПЛК?
    Посмотрите на разъем КС1 и на порты ПЛК...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    У Вас уже есть ПЛК?
    Есть, ПЛК110-32

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Посмотрите на разъем КС1 и на порты ПЛК...
    Посмотрел - с одного боку DB9, с другого RJ-25. Панелька и контроллер срастаются. А с чем связан вопрос?
    Мы абсолютно добровольно делаем то, к чему принуждает нас жизнь...

  7. #7

    По умолчанию

    Прошу прощения - заработался, подумал, что у Вас ПЛК100, у которого порт RS232 - DB9...
    В ПЛК110 - оба порта RJ12. DB9 на ПЛК110 нет ни одного...
    Порт Debug для программирования (но можно и для коммуникаций использовать).
    Порт RS232 предназначен как раз для коммуникаций, подключения оборудования.

  8. #8

    По умолчанию Кабель КС1

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Прошу прощения - заработался
    У самого так бывает...
    Таки кабелем КС1 можно "прикручивать" ИП320 к RS232@ПЛК110-32.Р-М? Вопрос интересует электорат близ лежачих деревень, ибо там RJ и прочие DB находятся вёрст за 40 минимум.
    Мы абсолютно добровольно делаем то, к чему принуждает нас жизнь...

  9. #9

    По умолчанию

    МОЖНО.
    И уж если ну совсем не получится - выкусите в кабеле КС1 перемычку, и будет он КС2

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •