Тема: Перестал работать вход в режиме RTD Sensor

  1. #1

    По умолчанию Перестал работать вход в режиме RTD Sensor

    ПЛК150 И-М работал с тремя датчиками давления 4-20 и платиновым термосопротивлением pt100. В один прекрасный моммент датчик Т-ры показал -0.1 на панели ИП320 и перестал реагировать. В Codesys сигнал идущий с датчика отобразился как -1#QNAN. В конфигураторе Codesys изменил тип датчика неработающего канала на термопару хромель-копель и подкючил соответствующий датчик, все зажило.
    Подключил термосопротивление к другому каналу, соответствующим обпазом переконфигурировав последний-картина таже -0.1 и никаких реакций. Вопрос: В чем проблема? Железо умерло или какая-то программная запутка?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    ну , например ..

    http://owen.ru/forum/showthread.php?t=9299

    можете еще нарыть.

  3. #3

    По умолчанию

    а на других каналах как измеряется тс?

  4. #4

    По умолчанию

    При конфигурировании другого входа на работу с ТС, проблема повторяется
    вход не функционирует в режиме ТС на панели ИП320 "-0.1", а
    в Codesys "-1#QNAN"

  5. #5

    По умолчанию

    1/ Проверьте датчик
    2. Проверьте правильно ли Вы конфигурируете подмодуль RTD Sensor.

  6. #6

    По умолчанию

    вместо тс подключил соответствующее платиновому 100-омному тс переменное сопротивление прямо а контакты плк, конфигурацию не менял т.к. до определенного момента времени тс работал адекватно.проблема возникла при градуировке датчиков давления(процедура еще та...) на других входах данного плк.

  7. #7

    По умолчанию

    что значит "градуировка датчиков"?

  8. #8

    По умолчанию

    токовые датчики давления 4-20 ма необходимо было настроить, т.е. чтобы при нулевом давлении было 4 ма и соответственно при 20 ма верхнее значение диапазона давления датчика. для этого в конфигурации плк задаются смещения для соответствующих 3-ех точек диапазона.

  9. #9

    По умолчанию

    и после этого перестали работать входы тс???
    странно - проверим...

  10. #10

    По умолчанию

    само по себе может быть совпадение, а может и есть в этом что-то.
    замечено, что в режиме термопары компенсация холодных концов последней не работает, хотя в конфигурации включена.надо думать это последствие неработающей Rtd части.