Да всё там нормально, сколько написано столько и лезет. И вообще, как Вы умудрились стока напихать что не лезет???? Это надо очень серьезно потрудиться и довольно большой проект, я, например, ни разу до грани на ПР не доходил, хотя кроме 2-х возможных ПРМ подключал дополнительно ещё порядка 5 модулей по RS-485, а это порядка сотни входов/выходов. Единственное чего не хватает часто, так это адресов Modbus slave - с панелью приходится ужиматься в 64 регистра, помогает отказ от float и упаковка булевых переменных в Int по 16 штук.
ну биты в регистры упаковывать сам бог велел. еще спасаюсь использованием SINT (целое со знаком) в Прке использую макрос преобразования из SINT во флоат. просто кроме ПР все другие устройства знают этот формат данных. это позволяет еще больше уплотнить регистры.
а если вы укладываетесь в *бит (число до 255) то можно через один регистр два числа передавать,но только если на запрашивающей стороне есть "мозги" (макросы панелей или другой контроллер), чтобы тоже разобрать это безумие.
Последний раз редактировалось bayk; 20.10.2021 в 16:12.
Подскажите,есть ли какое-то заводское решение для отладки ПР200 на стенде (что-то типа такого https://frompinskto.wordpress.com/20...%D0%BC-%D0%BA/).
Belletein вас не смущает, что это самоделка?
У Овен вроде только для ПЛК100 был набор переключателей для дискретных входов. А так, у китайцев есть эмуляторы 0-10В, 4-20мА плюс прямые руки
Да,я думал,может есть готовое решение. Видимо,придётся самому пилить,плату делать.
Какие эмуляторы, блок питания и пару переменников с резистором, и то и другое можно сделать за минуту))). Кстати приборы есть и у Овена https://owen.ru/catalog/zadayushie_ustrojstva
Последний раз редактировалось kondor3000; 26.10.2021 в 16:04.
kondor3000 у меня есть РЗУ-420 но он не дает 0-10В и канал всего один
Переменный резистор и мультиметр способны творить чудеса ))