Страница 776 из 779 ПерваяПервая ... 276676726766774775776777778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,751 по 7,760 из 7787

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #7751

    По умолчанию

    Как передать время с панели в ПР205?
    Приведенный ниже пример не работает, время стоит на месте т.к. всегда перезаписывается....
    Снимок экрана 2024-05-03 115831.png
    Вложения Вложения

  2. #7752

    По умолчанию

    А можете прокомментировать, что Вы пытались сделать?
    Я просто не пойму зачем Вы берете текущее время (притом без даты) и пишите в свои же часы?
    Отвяжите сетевые переменные от часов. После записи с панели они не будут меняться до следующей записи.

  3. #7753
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,180

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexCrane Посмотреть сообщение
    Как передать время с панели в ПР205?
    Приведенный ниже пример не работает, время стоит на месте т.к. всегда перезаписывается....
    Я думаю, надо с панели время записать в модбас регистр ПРки

  4. #7754

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Я думаю, надо с панели время записать в модбас регистр ПРки
    Да, верно, именно это и пытаюсь сделать

  5. #7755

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexCrane Посмотреть сообщение
    Да, верно, именно это и пытаюсь сделать
    Тогда зачем их привязывать к часам? Сколько в них не записывай, ПР заменит их значения на свои.

  6. #7756

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Тогда зачем их привязывать к часам? Сколько в них не записывай, ПР заменит их значения на свои.
    Ну так подскажите свой вариант, как из панели мне установить время на ПР205?

  7. #7757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexCrane Посмотреть сообщение
    Ну так подскажите свой вариант, как из панели мне установить время на ПР205?
    Отвяжите часы от сетевых переменных:
    Owen.jpg
    пусть панель пишет и читает, то что записала.

  8. #7758
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,180

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexCrane Посмотреть сообщение
    Да, верно, именно это и пытаюсь сделать
    В панели собрать дату и время в формате юникс и отправить на ПРку по адресу 61553

  9. #7759

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от X200881 Посмотреть сообщение
    Доброго.
    Какой функционал у вашего блока?
    На ПР фиксируются ошибки/аварии, записываются в сетевую переменную, а Counter это просто счетчик ошибок/аварий.

  10. #7760

    По умолчанию

    Из этой таблицы выходит что в ПР200-24.2.2.0 доступны адреса только дискретных входов? Для DO / AO / AI нужно создавать переменные?
    Screenshot_2.png

Страница 776 из 779 ПерваяПервая ... 276676726766774775776777778 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7138
    Последнее сообщение: 16.05.2024, 13:05
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10494
    Последнее сообщение: 14.05.2024, 14:50
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •