Страница 697 из 775 ПерваяПервая ... 197597647687695696697698699707747 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,961 по 6,970 из 7743

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #6961

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Насчёт направления тока в полупроводниках - это интересный вопрос, в смысле, если проводимость электронная(при донорной примеси) ток(электроны) идёт от минуса к плюсу, если проводимость дырочная(при акцепторной примеси) ток(дырки) идёт от плюса к минусу!
    Интересно, конечно, физику вспомнить, но вопрос не о примесях-подложках. На выходе "У" может, например, стоять диод, который пропускает только вытекающий ток. К сожалению, нет под рукой ПР200 с аналоговыми выходами, а то бы попробовал.
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    У приемника сигнала 2 конца, а если сделать среднюю точку, то у источника сигнала получится 3 конца.
    Откуда у источника появится "3 конца"? Вывод "У" изменяется от 0 до 10В, а среднюю точку (потенциал +5В) я хочу взять от блока питания 5В (можно ее сделать с помощью делителя напряжения от более высоковольтного БП, например от 24В).

  2. #6962
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,244

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    У приемника сигнала 2 конца, а если сделать среднюю точку, то у источника сигнала получится 3 конца.
    Третий "конец" это что?
    Напряжение диапазона -5... +5 В будет между аналоговым выходом ПР и точкой с потенциалом +5 В.
    Третий "конец" это второй аналоговый выход? Так это уже другой канал будет.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #6963

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Третий "конец" это что?
    Напряжение диапазона -5... +5 В будет между аналоговым выходом ПР и точкой с потенциалом +5 В.
    Третий "конец" это второй аналоговый выход? Так это уже другой канал будет.
    И как это скрестить ?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Newcomer; 19.04.2023 в 15:06.

  4. #6964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    И как это скрестить ?
    Коллеги, вы что-то сами себя запутали. Вот схемы. Первая предполагает, что БП 5В может "принимать" в себя ток (это как зарядка аккумулятора). Вторая схема с делителем напряжения. Какие еще 3 конца у источника сигнала?
    Изображения Изображения

  5. #6965

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kulman Посмотреть сообщение
    Коллеги, вы что-то сами себя запутали. Вот схемы. Первая предполагает, что БП 5В может "принимать" в себя ток (это как зарядка аккумулятора). Вторая схема с делителем напряжения. Какие еще 3 конца у источника сигнала?
    Это у тебя путаница в голове и в схемах. Из ЦАП ПР200 ток может только вытекать. Вторая твоя схема - это вообще бред. Даже не пытайся так сделать, дым точно пойдет.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 19.04.2023 в 16:46.

  6. #6966

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kulman Посмотреть сообщение
    Коллеги, доброе утро. Задача такая - необходимо подавать двуполярные сигналы на управляющую обмотку рулевой машинки.
    Напряжения -5...+5В было бы достаточно. Сопротивление обмотки 2,5 кОм. Сигнал медленно меняющийся, частота менее 0,5Гц.
    Собираюсь применить ПР200, т.к. дешевое и простое решение. Можно ли к реле ПР200-220.4.1.0 подключить нагрузку, как показано на схеме?
    Может ли ток не только вытекать, но и втекать в аналоговый выход от блока питания 5В? Либо подскажите другое решение.
    Нужно сделать двухполярное питание, нижнее плечо -5в подключить к -V выхода ПР, Верхнее плечо скажем +12 к +V выхода ПР. между средней точкой двухполярного БП и выходом А будет желаемый результат.

  7. #6967
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,244

    По умолчанию

    Так можно эксперимент провести, если у кого есть сомнения, в смысле, нагрузить оба выхода(0-10В) резисторами(2 кОм), теперь из программы на первый выход подать единицу, а на второй ноль, измерить напряжение между выходами, оно будет около 10В с плюсом на первом выходе, теперь из программы подать на первый выход ноль, а на второй единицу и тоже измерить напряжение между выходами, оно будет также около 10В, но полярность изменится на противоположную, в смысле, плюс будет на втором выходе, вроде элементарные вещи!
    Это для понимания принципа работы, в смысле, ток идет из точки с высоким потенциалом к точке с низким потенциалом, если условно принять что носители с положительным зарядом, например ионы.
    Надеюсь, никто не будет утверждать, что из-за измерения напряжения между выходами всё сгорит?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.04.2023 в 18:40.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #6968

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Из ЦАП ПР200 ток может только вытекать.
    Это я и пытаюсь выяснить. Ссылку на пруфы не подкинете? Или разработчик ПР200?
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Вторая твоя схема - это вообще бред. Даже не пытайся так сделать, дым точно пойдет.
    Как ПР200 отличит первую схему от второй, если правая точка нагрузки на обеих схемах подключена к +5В?
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Нужно сделать двухполярное питание, нижнее плечо -5в подключить к -V выхода ПР, Верхнее плечо скажем +12 к +V выхода ПР. между средней точкой двухполярного БП и выходом А будет желаемый результат.
    Схему по Вашему описанию приложил, правильно нарисовал? Но если АО1 примет значение +1В, то ток будет в нее втекать, т.к. "средняя точка" выше на 4В? Вот товарищ выше утверждает, что из ЦАП ток может только вытекать.
    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так можно эксперимент провести, если у кого есть сомнения, в смысле, нагрузить оба выхода(0-10В) резисторами(2 кОм), теперь из программы на первый выход подать единицу, а на второй ноль, измерить напряжение между выходами, оно будет около 10В с плюсом на первом выходе
    Вы будете измерять напряжение вольтметром, у него большое входное сопротивление, ток будет мизерный, выход не сгорит. Если вместо вольтметра взять резистор 2кОм, то из одного выхода в другой пойдет ток 10В / 2кОм = 5мА (опять же, если ток может втекать в выход с низким потенциалом). А от такого тока не сгорит? К сожалению, у меня нет ПР200 с аналоговыми выходами, а то бы попробовал.
    Изображения Изображения

  9. #6969

    По умолчанию

    Товарищи. Можно ли как-то задавать значение переменной и через меню экрана и через сетевую переменную? Условно говоря хочу чтоб верхнюю границу диапазона можно было менять и через меню пр200 и через owencloud.
    И чтоб в обоих случаях это значение было энергонезависимым.
    Только начал знакомиться с ОЛ, раньше дел вообще с подобным не имел. Прошу простить и понять, если что.

  10. #6970

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от meta11ist87 Посмотреть сообщение
    Товарищи. Можно ли как-то задавать значение переменной и через меню экрана и через сетевую переменную? Условно говоря хочу чтоб верхнюю границу диапазона можно было менять и через меню пр200 и через owencloud.
    И чтоб в обоих случаях это значение было энергонезависимым.
    Только начал знакомиться с ОЛ, раньше дел вообще с подобным не имел. Прошу простить и понять, если что.
    Можно, ищите в макрос в менеджере компонентов SelChg называется.

Страница 697 из 775 ПерваяПервая ... 197597647687695696697698699707747 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10442
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:06
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7105
    Последнее сообщение: Сегодня, 05:59
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •