Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #6871

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Помогите новичку, пожалуйста. Есть ПР100+ПМ210. Можно ли Сервисные переменные (часы реального времени) в ОwenLogic и/или в OWENcloud отображать в удобно-читаемом виде? 17:23 01.02.23 как-то так?

  2. #6872

    По умолчанию

    Возможно ли в ПР110 скачать из прибора залитую программу ?

  3. #6873

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sykt Посмотреть сообщение
    Возможно ли в ПР110 скачать из прибора залитую программу ?
    Из ПР нельзя извлечь программу, на сколько я знаю

  4. #6874

    По умолчанию

    Добрый день!
    1. Как я понял из описания к модулю ПРМ нельзя подключать NTC - термисторы?
    2. На стр. 57 описания ПР103 сказано, что "Запрещается запитывать датчики и прибор от одного источника питания".
    А в примере на сайте для Подключения датчика давления с выходным сигналом 4...20 мА датчики и ПР103 запитаны от одного источника.
    Как будет правильно?
    3. Как на схеме электрической отобразить, что ПР103 и ПРМ24.3 соединены между собой?

  5. #6875

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Flauwear Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    1. Как я понял из описания к модулю ПРМ нельзя подключать NTC - термисторы?
    2. На стр. 57 описания ПР103 сказано, что "Запрещается запитывать датчики и прибор от одного источника питания".
    А в примере на сайте для Подключения датчика давления с выходным сигналом 4...20 мА датчики и ПР103 запитаны от одного источника.
    Как будет правильно?
    3. Как на схеме электрической отобразить, что ПР103 и ПРМ24.3 соединены между собой?
    1) К ПРМ-2 можно подключить в том числе датчики NTC (от 2 КОм до 50 КОм), другие нельзя 1 Датчики НТС.jpg
    все подключения 4…20 мА, 0…10 В, Pt1000, NTC, РТС, 0…300 кОм и др. https://owen.ru/product/prm/specifications
    У ПРМ-2 только 4 входа, соответственно больше 8 датчиков NTC, к ПРМ подключить не получится.
    2) Зависит от типа датчика, используемого входа, все схемы тут https://owen.ru/product/pr103/shemy_connect
    По опыту, лучше следовать рекомендациям, во избежание проблем.
    3) Шлейф внутренней шины, как обычно изображают шины на схеме. Изображение соединения с 2 модулями ПРМ 1 Подключение модулей ПРМ.jpg
    https://owen.ru/product/prm
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.03.2023 в 17:03.

  6. #6876

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IgorCh86 Посмотреть сообщение
    Из ПР нельзя извлечь программу, на сколько я знаю
    Ещё вопрос. Из ПЛК-110 программа извлекается ?

  7. #6877

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sykt Посмотреть сообщение
    Ещё вопрос. Из ПЛК-110 программа извлекается ?
    Нет, только если вы сами исходник в память запишите.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.03.2023 в 10:19.

  8. #6878

    По умолчанию

    У меня еще есть вопрос. Сейчас разрабатывается проект, в котором предполагается 21 аналоговое измерение. 10 из которых это измерение температуры. С помощью NTC термисторов или же термосопротивлений. ПР103 с двумя блоками ПРМ позволит получить 14 аналоговых входов. Есть ли устройства которые работают как многоканальные измерители температуры и затем по Modbus RTU могут передать наверх?

  9. #6879
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Flauwear Посмотреть сообщение
    У меня еще есть вопрос. Сейчас разрабатывается проект, в котором предполагается 21 аналоговое измерение. 10 из которых это измерение температуры. С помощью NTC термисторов или же термосопротивлений. ПР103 с двумя блоками ПРМ позволит получить 14 аналоговых входов. Есть ли устройства которые работают как многоканальные измерители температуры и затем по Modbus RTU могут передать наверх?
    mv110-224.8a.png

    https://owen.ru/product/moduli_analo...rfejsom_rs_485
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #6880

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Flauwear Посмотреть сообщение
    У меня еще есть вопрос. Сейчас разрабатывается проект, в котором предполагается 21 аналоговое измерение. 10 из которых это измерение температуры. С помощью NTC термисторов или же термосопротивлений. ПР103 с двумя блоками ПРМ позволит получить 14 аналоговых входов. Есть ли устройства которые работают как многоканальные измерители температуры и затем по Modbus RTU могут передать наверх?
    Модули аналогового ввода серии Mx110 или Mx210 (RS485 или Ethernet соответственно)

Страница 688 из 775 ПерваяПервая ... 188588638678686687688689690698738 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7100
    Последнее сообщение: 26.04.2024, 17:17
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45