Страница 642 из 775 ПерваяПервая ... 142542592632640641642643644652692742 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,411 по 6,420 из 7743

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #6411
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wxxxw12 Посмотреть сообщение
    Вы правы. Наверное, действительно, не полностью тему раскрыл.
    Основное назначение ПР в щите для обычного ПР200-220. И он был куплен. Но потом возникла необходимость того, о чем выше написал. А потом, "придумалось" ещё задач. Вот и изобретаю велосипед. Изучив схему платы питания ПРки, не вижу ничего страшного в моём решении.
    Тогда пропадает смысл автономного питания =24В(оно станет не нужным), в случае автономного питания реле не сможет выполнить поставленных задач, я уже писал, у вас одна фаза(как Вы написали), напряжение сразу пропадёт на всех входах по причине пропадания этой фазы, надеюсь, сейчас понятно?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.05.2022 в 12:53.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #6412
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    Регистрация
    15.05.2015
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Я правильно понял, что нужно контролировать сигнал 220 вольт который откуда-то из другого места приходит?
    То есть не факт что этот сигнал пропадёт если фаза в щите пропадает?
    Последний раз редактировалось Rednaxel; 26.05.2022 в 15:00.

  3. #6413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Тогда пропадает смысл автономного питания =24В(оно станет не нужным), в случае автономного питания реле не сможет выполнить поставленных задач, я уже писал, у вас одна фаза(как Вы написали), напряжение сразу пропадёт на всех входах по причине пропадания этой фазы, надеюсь, сейчас понятно?
    Сергей, да, все понятно. Всё это учёл. Нужный мне функционал сохранится.
    Спасибо!

  4. #6414

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rednaxel Посмотреть сообщение
    Я правильно понял, что нужно контролировать сигнал 220 вольт который откуда-то из другого места приходит?
    То есть не факт что этот сигнал пропадёт если фаза в щите пропадает?
    Да, всё верно.

  5. #6415
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    wxxxw12 через промежуточное реле на 220В в любое напряжение через контакты на вход ПР.

    Входы сгруппированы по 4, вариант подать на один вход U одной фазы и U другой фазы вы учитываете ?

  6. #6416
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    Регистрация
    15.05.2015
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Вообще мне кажется я начинаю понимать скрытый смысл всех этих отступлений от общепринятого: чтобы никто другой никогда без wxxxw12 не мог с этим разобраться. Угадал, признавайтесь, здесь все свои ;-)
    Последний раз редактировалось Rednaxel; 26.05.2022 в 18:28.

  7. #6417
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    Регистрация
    15.05.2015
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    wxxxw12
    Входы сгруппированы по 4, вариант подать на один вход U одной фазы и U другой фазы вы учитываете ?
    Что за вариант, недопонял. Можете "разжевать"?

  8. #6418
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rednaxel Посмотреть сообщение
    Вообще мне кажется я начинаю понимать скрытый смысл всех этих отступлений от общепринятого: чтобы никто другой никогда без wxxxw12 не мог с этим разобраться. Угадал, признавайтесь, здесь все свои ;-)
    Наверно здесь проблема не в том кто и как делает, а в том кому делают, что он дуб-дубом в этой сфере!
    Я например неоднократно встречал шкафы управления где присутствует напряжение =24В(с большим запасом по току) и сигнальные лампы на 220В, я бы за одно это этот шкаф засунул "конструктору" в одно место, надеюсь сами догадаетесь куда! А здесь вообще "свободный художник", чем "чуднее" - тем лучше! Надеюсь, что хотя бы никто из-за таких "изысков" не пострадает, 220В это ещё и опасное для жизни напряжение. Было бы верхом справедливости, если бы самого конструктора "шарахнуло", может тогда только придёт прозрение?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #6419

    По умолчанию

    Вот это вы напридумывали... Какой скрытый смысл? Нет его. Я же сказал, что были одни задачи. Под них был куплен ПР200-220. А потом возникла задача впихнуть контроль за дренажным насосом и клапаном регенерации. Эта задача требует бесперебойного питания в течении длительного времени. Ставить ибп, чтобы поднять с аккумуляторов напряжение до 220В, а потом внутри ПР понизить до 5В DC, ну как минимум неправильно с точки зрения КПД. В щите уже есть резервированное питание 24В. Поэтому "вкинуть" внутрь ПР dc-dc преобразователь, скажем на lm2596, решает эту проблему. По сути ПР200 останется все тем же...

  10. #6420
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    Регистрация
    15.05.2015
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Про бесперебойное питание вопросов нет - все верно. А с остальным, раз нет скрытого смысла ставите ПР200-24, все сигналы 24 В, там де нужно контролировать 220 В - ставите копеечную релюшку с катушкой 220 в и дальше сигнал 24 в. Все уже давно придумано и отработано.

Страница 642 из 775 ПерваяПервая ... 142542592632640641642643644652692742 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7100
    Последнее сообщение: 26.04.2024, 17:17
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)