    Мне кажется лучше применить специализированный прибор, типа нормирующего преобразователя! ПР не заточено для работы с датчиками температуры, придётся немного объяснить: для измерения сопротивления на него подают стабильный ток и измеряют падение напряжения на нём, так вот в специализированных устройствах этот ток очень маленький, иначе происходит нагрев измеряемым током проводников датчика и их сопротивление изменяется!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #4472

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Нагрузочный резистор для токового входа у ПР200 встроенный и если Вы читали инструкцию для ПР114, это значит только одно, что она относится только к ПР114, а не ко всем устройствам на Земле! Я могу понять, что у Вас бурная фантазия, но мне это не интересно, так как к реальности это не имеет отношения!
    я читал мануал к датчику давления от ОВЕН. и там в схеме указано (без исключений), что необходим шунт. Согласен в ПР200 в документации указан шунт 121 Ом. нужно было внимательно читать. Но в инструкции к датчику ничего нет относительно особенности моделей реле.

    да собственно форум не только для вас, может кто то другой поделится логикой по обработке задержки кнопки во включенном состоянии. да я и сам поковыряюсь

  3. #4473

    По умолчанию

    да, с усреднением.

    выключение не более 5 сек+ время на загрузку прибора (2-3 сек)

    паузы между выключениями были разными, от 5 минут, до 12 часов, скачки температур повторялись. Меняется значения и самих датчиков и их усредненное значение

    фотография вычислений средней арифметической
    Изображения Изображения

  4. #4474

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Мне кажется лучше применить специализированный прибор, типа нормирующего преобразователя! ПР не заточено для работы с датчиками температуры, придётся немного объяснить: для измерения сопротивления на него подают стабильный ток и измеряют падение напряжения на нём, так вот в специализированных устройствах этот ток очень маленький, иначе происходит нагрев измеряемым током проводников датчика и их сопротивление изменяется!
    Я так понял, у НПТ связь через мини USB, нужно приобретать дополнительный переход на ПР 200, а если сажать один датчик на один преобразователь, будет дороговато(
    Очень надеюсь что при использовании Pt 1000 проблема исчезнет. И, повторюсь, замечания возникли с последней партией ПР 200

  5. #4475

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    да, с усреднением.

    выключение не более 5 сек+ время на загрузку прибора (2-3 сек)

    паузы между выключениями были разными, от 5 минут, до 12 часов, скачки температур повторялись. Меняется значения и самих датчиков и их усредненное значение

    фотография вычислений средней арифметической
    а после того как включили и ожидаемая t<> на 1.5 градуса, через минуту-две значение как-то изменяется (приближается к ожидаемой или остается const)?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #4476

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    Я так понял, у НПТ связь через мини USB, нужно приобретать дополнительный переход на ПР 200,
    Переход никакой не нужен, а то что дороже это да, но в любом случае один НПТ один датчик.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #4477
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    я читал мануал к датчику давления от ОВЕН. и там в схеме указано (без исключений), что необходим шунт. Согласен в ПР200 в документации указан шунт 121 Ом. нужно было внимательно читать. Но в инструкции к датчику ничего нет относительно особенности моделей реле.

    да собственно форум не только для вас, может кто то другой поделится логикой по обработке задержки кнопки во включенном состоянии. да я и сам поковыряюсь
    Никакой шунт для датчика избыточного давления типа ПД100 не нужен! Шунт нужен для измерителя, он измеряет напряжение, для формирования напряжения пропорциональному току и служит шунт! Точнее нагрузочный резистор, а шунт, если не ошибаюсь, предназначен для расширения пределов измерения!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.03.2019 в 15:50.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #4478

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Выложите проект. Скорее всего Юрий правильно подсказал.
    Я эту же переменную передаю на сайт, тоже самое
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl pr200.owl (6.14 Мб, Просмотров: 11)

  9. #4479

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    а после того как включили и ожидаемая t<> на 1.5 градуса, через минуту-две значение как-то изменяется (приближается к ожидаемой или остается const)?
    Да, значения изменяются сразу после перезагрузки, но конечное значение все же не устраивает

  10. #4480

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimon_130191@mail.ru Посмотреть сообщение
    Я эту же переменную передаю на сайт, тоже самое
    Вроде все норм, джампер установлен на режим 0-4кОм? Сам макрос средннее я не смотрел но в симуляции работает, можно для проверки взять вывод на экран прямо с Pt1000, так-же есть макрос AVG для вычисления среднего. Еще по преобразованию float в INT, там нет округление, так что значение, например 23,8 в сеть уйдет как 23, лучше поискать блок именно округления, либо отправлять float. Макрос CONV4_20 в таком применении особо не нужен, настройка AI4 делает тоже самое.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 448 из 775 ПерваяПервая ... 348398438446447448449450458498548 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7100
    Последнее сообщение: Вчера, 17:17
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •