Страница 305 из 775 ПерваяПервая ... 205255295303304305306307315355405 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,041 по 3,050 из 7743

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #3041
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    Часы в ПР200 работают стабильнее, сохраняйтесь от них.

    Что значит через генератор ?

  2. #3042

    По умолчанию

    blink к примеру по 0,5сек и дальеш считают импульсы, практически во всех решениях моточасов на форуме это присутвует. но достаточно запустить секунд на 10 и время безбожно врется.
    вот я и хочу взять системное время, но не так просто это.
    есть прекрасный макрос, unix_time. на выходе получаем из системной даты, дату юникса, а есть обратный макрос из даты юникса сделать человеческую дату?
    просто если брать текущее время, делать из него юникс и считать, а от результата отнимать тот момент даты с которого начался отсчет, тогда будет юникс дата моточаса которую если преобразовать, можно вывести ss, mm, hh, MM, YYYY
    Последний раз редактировалось Aleksandriiksii; 02.02.2017 в 17:14.

  3. #3043
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    Примеры макросов Unix Time были двухсторонние.
    Можно убрать генератор и вместо него подавать импульсы секунд от системных часов. Просто макросы делались до доисторических времен.

    В любом случае будет погрешность, связанная с циклом работы программы.

  4. #3044

    По умолчанию

    вот не могу найти эти макросы обратные, не подскажите где поискать?

  5. #3045

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandriiksii Посмотреть сообщение
    вот не могу найти эти макросы обратные, не подскажите где поискать?
    Вот по быстрому нашел пример, но вообще странно, Blink должен быть довольно точным, вы на реальном железе проверяете или в симуляции. Единственное нужно учесть переменную Год, в последних версиях OL, она в формате YY.
    Вложения Вложения
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #3046

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandriiksii Посмотреть сообщение
    может кто подсказать правильный счетчик моточасов на ПР200?
    нашел немного тут на форуме, которые сделаны через генератор, так вот они врут безбожно
    Самый точный получится через часы реального времени. берёте переменную секунды или минуты формируете из неё импульсы счёта, а дальше - в стандартном счётчике не забудьте энергонезависимость включить.
    Вот несколько счётчиков:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post235724

  7. #3047

    По умолчанию

    Подскажите, можно ли в ПР 200 220.4 при использовании аналогового выхода 0..10В запитать его от встроенного источника 24В при том, что максимальная мощность выходного сигнала будет чуть меньше 0,8 Вт?

  8. #3048
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    Подскажите, можно ли в ПР 200 220.4 при использовании аналогового выхода 0..10В запитать его от встроенного источника 24В при том, что максимальная мощность выходного сигнала будет чуть меньше 0,8 Вт?
    Какие 0,8 Вт?
    Выход ПР - измерительный, а не силовой!
    Минимальное сопротивление нагрузки - 2 кОм
    Захват-4.png
    А Вы ходите подключит нагрузку с сопротивлением 100/0,8= 125 Ом
    Не важно будет источник питания выхода внешним или встроенным, выход ПР или не сможет выдать 10 В или просто сгорит.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #3049
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    А откуда в расчетах взялась цифра 100 ?

  10. #3050
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    А откуда в расчетах взялась цифра 100 ?
    Из школьного курса по физике.
    R=U2/P
    Мощность (P) - 0,8 Вт
    Напряжение (U) -10 В

    R=100/0,8=125 Ом

    При этом выход ПР должен выдавать ток
    I=P/U=0,8/10=0,08 А

    На регулирующем элементе выходного каскада будет рассеиваться не менее
    (24-10)х0,08=1,12 Вт
    Последний раз редактировалось petera; 05.02.2017 в 16:20.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 305 из 775 ПерваяПервая ... 205255295303304305306307315355405 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7100
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:17
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •