    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Наверное, отличить горячую от холодной удастся. С точностью +/- поллаптя.
    Добрый день. Что ж Вы так сурово. Думаете у ТРМ стоит какой то другой АЦП. Меряет же точно.
    И здесь так же. Измеряете напряжение ТП и прогоняете через макрос преобразователя напряжение-температура. Может в библиотеке макросов кто уже и делал - посмотрите. Для каждой ТП свой макрос, можете и сами попробовать сделать.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #3012

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от plotnik.off86 Посмотреть сообщение
    В тех.характеристиках ПР200 указано аналоговый вход 0....10в,то есть термопару тип К он будет читать?
    Нет.
    Купите нормирующий преобразователь. http://www.owen.ru/catalog/universal..._npt1/62227099

  3. #3013

    По умолчанию

    И здесь так же. Измеряете напряжение ТП и прогоняете через макрос преобразователя напряжение-температура.
    ну вы загнули, вход 0...10в с термопарой вряд ли будет адекватно работать....Алексей Геннадьевич правильно советует.

    что касаемо трм, там и измерение напряжения 1 вольт максимум у канала не с проста.

  4. #3014

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Думаете у ТРМ стоит какой то другой АЦП. Меряет же точно.
    Какая разница, какой там АЦП? Что, по-вашему, на АЦП подают и сигналы 0-10В, и с тензодатчиков, и с термопреобразователей непосредственно? Перед АЦП принято устанавливать масштабирующий усилитель, что-нибудь вроде OP07 или преобразователи сопротивление/напряжение. Иначе сколько бит Ацп будет задействовано сигналом термопары? 2? 3? 12 бит - это 4096 ступенек преобразователя, стало быть, вес одного бита при шкале 0-10В будет около 2,5 мВ. А сколько выдаёт термопара на °С? ХК примерно 0,07 мВ/°С. При 20°С - 1,31 мВ, при 100°С - 6,95°С. Вот и считайте.

  5. #3015

    По умолчанию

    С термопарой на вход 0-10 работать не будет, рабочий сигнал ~ равен погрешности измерения, если Вы, увеличите диапазон сигнала с термопары, например через ОУ, и напишите макрос который будет переводить вольты в t, то тогда что-то может и получится, но стоит ли оно того.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #3016
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,719

    По умолчанию

    Так я ж и говорю, слишком слабый сигнал с термопары чтобы его ПР-кой измерять, у нее линейность только в пределах 10 мВ, только погоду измерять если это ПР-кой делать, в смысле входом 0-10В пытаться померять.

  7. #3017

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    С термопарой на вход 0-10 работать не будет, рабочий сигнал ~ равен погрешности измерения, если Вы, увеличите диапазон сигнала с термопары, например через ОУ, и напишите макрос который будет переводить вольты в t, то тогда что-то может и получится, но стоит ли оно того.
    Конечно стоит, учитывая розничные цены на прецезионные ОУ. Как увидит, так сразу и опадёт.

  8. #3018

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Конечно стоит, учитывая розничные цены на прецезионные ОУ. Как увидит, так сразу и опадёт.
    OP07 - 15 руб. штучка, 300 руб. кучка на Али, даже в Чипе-Дипе всего 26 руб.
    Вот только кто это паять будет и куда это потом запихивать?

  9. #3019
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от plotnik.off86 Посмотреть сообщение
    В тех.характеристиках ПР200 указано аналоговый вход 0....10в,то есть термопару тип К он будет читать?
    К термопаре хорошо бы добавить нормирующий преобразователь со входом на нужный вам температурный диапазон и выходом 0-10 В (ну или 4-20 мА и добавить измерительный резистор)...

  10. #3020

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    OP07 - 15 руб. штучка, 300 руб. кучка на Али, даже в Чипе-Дипе всего 26 руб.
    Вот только кто это паять будет и куда это потом запихивать?
    Другие имел ввиду: которые поточнее, и стоят 300-500руб шт.

Страница 302 из 781 ПерваяПервая ... 202252292300301302303304312352402 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10507
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:34
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7140
    Последнее сообщение: Вчера, 09:52
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •