Страница 255 из 775 ПерваяПервая ... 155205245253254255256257265305355755 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,541 по 2,550 из 7743

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #2541

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Grog Посмотреть сообщение
    Джамперов я если честно не нашел (снаружи), а внутрь пока не лазил. Новенький пока.
    Надо снять крышку и выставить джампер того канала который используется на соответствующий режим, положение джамперов для каждого режима есть в руководстве и на самой плате ПР200.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2542

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Надо снять крышку и выставить джампер того канала который используется на соответствующий режим, положение джамперов для каждого режима есть в руководстве и на самой плате ПР200.
    Спасибо огромное Юрий!!!
    Все нашел и даже заработало!!! В руководстве я читал про джамперы, но посмотрел снаружи и не удивив их подумал что может от них отказались и оставили только программное переключение. Так только у нас могут сделать - что если надо что-то переключить то необходимо все разобрать, а вот вынести это на панель - не судьба.

  3. #2543

    По умолчанию

    Вынеси на панель джамперы и тут же найдется умник переключит положение. Так что это как защита

  4. #2544

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Вынеси на панель джамперы и тут же найдется умник переключит положение. Так что это как защита
    Добрый день! В таком случае можно и проводки перекрутить.

  5. #2545

    По умолчанию

    В целях оптимизации схем шкафов автоматики возникла необходимость разработать макрос управления кнопками ПУСК/СТОП в режиме РУЧНОЙ/АВТО.
    То есть на весь шкаф автоматики ставим только один переключатель РУЧНОЕ/АВТО. А кнопок ПУСК/СТОП может быть несколько. Сделал простой макрос но что то не очень хорошо работает. Входа макроса :S1-"0" ручное ; "1"авто.
    S2- ручное стоп; S3-ручное пуск; S4-авто стоп; S5- авто пуск. Макрос работает в режиме" Авто". В "Ручном" не хочет. И еще а режиме " АВТО" если подать "1" вход S3 или S2 происходит сбой работы . Подскажите в какую сторону смотреть. Если етсь еще варианты подскажите.
    Вложения Вложения

  6. #2546
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    В целях оптимизации схем шкафов автоматики возникла необходимость разработать макрос управления кнопками ПУСК/СТОП в режиме РУЧНОЙ/АВТО.
    То есть на весь шкаф автоматики ставим только один переключатель РУЧНОЕ/АВТО. А кнопок ПУСК/СТОП может быть несколько. Сделал простой макрос но что то не очень хорошо работает. Входа макроса :S1-"0" ручное ; "1"авто.
    S2- ручное стоп; S3-ручное пуск; S4-авто стоп; S5- авто пуск. Макрос работает в режиме" Авто". В "Ручном" не хочет. И еще а режиме " АВТО" если подать "1" вход S3 или S2 происходит сбой работы . Подскажите в какую сторону смотреть. Если етсь еще варианты подскажите.
    Что же Вы, батенька, сумматоров (XOR) сюда навставляли. Вот они Вам честно и складывают Пуски и Стопы
    Захват-2.png
    Условия задачи четко задают использовать "И"
    В режиме АВТО
    1. Условие пуск - если S1(Авто)=1 И S5(Автопуск)=1
    2. Условие стоп - если S1(Авто)=1 И S4(Автостоп)=1

    В режиме РУЧНОЙ
    3. Условие пуск - если S1(ручное)=0 И S5(ручное пуск)=1
    4. Условие стоп - если S1(ручное)=0 И S4(ручное стоп)=1

    Соответственно ВЫХОД
    ВКЛЮЧЕН - если условие 1 ИЛИ условие 2
    ВЫКЛЮЧЕН - если условие 3 ИЛИ условие 4
    Захват-1.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #2547

    По умолчанию

    PETERA спасибо. Вечером отпишусь. Вы хорошо прописали условие . Сразу понятно где моя ошибка.

  8. #2548
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    СП270 опрашивает ПР114.
    "Передать блок данных" 14 регистров (с 768 по 781 в ПР) - связи нет.
    "Передать блок данных" 13 регистров (с 768 по 780 в ПР) - все ОК.
    "Копировать регистр" (768) и "Копировать регистр" (781) - данные передаются.
    "Копировать регистр" (768), "Копировать регистр" (775) и "Копировать регистр" (781) - связи нет.
    В чем может быть заморочка? Ограничение количества считываемых регистров у ПР114 для одного запроса?

  9. #2549
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Да ,не более 12 ,если не ошибаюсь .
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #2550
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    СП270 опрашивает ПР114.
    "Передать блок данных" 14 регистров (с 768 по 781 в ПР) - связи нет.
    "Передать блок данных" 13 регистров (с 768 по 780 в ПР) - все ОК.
    "Копировать регистр" (768) и "Копировать регистр" (781) - данные передаются.
    "Копировать регистр" (768), "Копировать регистр" (775) и "Копировать регистр" (781) - связи нет.
    В чем может быть заморочка? Ограничение количества считываемых регистров у ПР114 для одного запроса?
    Тут нужно учитывать особенности панели.
    Потому что для
    "Копировать регистр" (768), "Копировать регистр" (775) и "Копировать регистр" (781).
    На самом деле панель читает не 3 регистра, а целую группу регистров с 768 по 781 http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post139313
    Чтение будет осуществляться группой если адреса регистров отличаются не более чем на 5, например
    - для двух дисплеев с регистрами Wrd 4х00 и 4х5 будет одна команда чтения шести регистров 0,1,2,3,4,5. А для двух дисплеев с регистрами Wrd 4х00 и 4х6 будут две отдельные команды чтения по одному регистру.
    - для двух дисплеев с регистрами DWrd 4х00 и 4х6 будет одна команда чтения восьми регистров 0,1,2,3,4,5,6,7. А для двух дисплеев с регистрами DWrd 4х00 и 4х8 будут две отдельные команды чтения по два регистра.
    Соответственно к вышеописанной цепочки из двух регистров могут добавляться последующие регистры, если их адрес отличаются не более чем на 5 от предыдущего. Например
    - для трех дисплеев с регистрами Wrd 4х00, 4х5 и 4х8 будет одна команда чтения девяти регистров 0,1,2,3,4,5,6,7,8.
    и т.д.
    Но максимальное число регистров в групповой команде чтения не может превышать 16.
    Т.е. если есть функция прочитать блок данных из ПЛК, например, 50 регистров, то будет сформировано четыре команды чтения (три по 16 регистров и одна 2 регистра).
    Но если действительно нужно только 3 регистра, то панель можно обмануть используя в адресах регистров механизм переадресации http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post139257
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 255 из 775 ПерваяПервая ... 155205245253254255256257265305355755 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7100
    Последнее сообщение: 26.04.2024, 17:17
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •