Посмотрите на эту схему, может подойдёт.Снимок.JPG
Подскажите пожалуйста как подключить эл. магнитное реле гидрораспределителя к выходу ПР114 релейному или транзиторному, чтобы сам выход не страдал от ЭДС катушки и задержка по выключению была в пределах 10мс, релейный выход отработал 6 месяцев без диода и клеммы сварились, второй выход на проработал 1 месяц (коммутируется 24 потоянного тока на катушку мощьностью 36 Ватт)???
Тут и думать нечего, ставьте ТТР:
http://www.owen.ru/catalog/seriya_hd..._toka/opisanie
Была подобная проблема, лет 5-7 как ушла! На всякий случай на радиаторы поставили через теплопроводную пасту, раньше мучились, как в каменном веке! И про диод не забудьте, для гашения импульса самоиндукции!
Брали на 40 А, они по цене практически одинаковые, там небольшая разница!
Вот радиатор:
Радиатор.PNG
Пасту и диод надеюсь найти труда не составит!