Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 12 из 12

Тема: плк63+трм201+... + лог в мсд-100

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    как мсд заставить в режиме спая "опрашивать" 4 канала, но писать их( все 4 канала) на карту только по событию( изменение) в первом канале.

  2. #12

    По умолчанию

    Что бы МСД100 работал в режиме SPY в сети должен быть Master который опрашивает необходимые вам параметры. В вашем случае это ПЛК63.