Страница 48 из 94 ПерваяПервая ... 38464748495058 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 931

Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы

  1. #471

    По умолчанию

    Подскажите, пожалуйста, можно ли включить лампу на панели по спаду сигнала, например, мне нужно индицировать потерю связи между слейвом СП270 и ПЛК-мастером.

  2. #472

    По умолчанию

    Что мне пришло в голову - это постоянно подавать из ПЛК на панель единицу на один PSB-бит, при разрыве связи, думал я, он будет обнуляться, и этим я хотел заставить срабатывать лампу, то есть, при значении лог. 0. Не думаю, что задержка нужна.

  3. #473
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mal Посмотреть сообщение
    Что мне пришло в голову - это постоянно подавать из ПЛК на панель единицу на один PSB-бит, при разрыве связи, думал я, он будет обнуляться, и этим я хотел заставить срабатывать лампу, то есть, при значении лог. 0. Не думаю, что задержка нужна.
    При разрыве связи он не будет обнулятся, а останется в 1.
    Тогда уж нужно в панели периодически сбрасывать этот бит. В этом случае если нет связи то бит установится в 0 и останется таковым. В этом случае нужно включать лампу с задержкой.

    ЗЫ. В панели нужна ф.область с запуском от контролируемого PSB, с функцией сбросить этот же бит.
    Осталось сделать лампу с задержкой включения по спаду контролируемого бита.
    Последний раз редактировалось petera; 13.05.2014 в 16:55.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #474

    По умолчанию

    точно, спасибо, буду завтра пробовать.

  5. #475

    По умолчанию

    Как передать частоту измеренную FB FREG_MEASURE из ПЛК110-60 в СП270 ?

  6. #476
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vova151 Посмотреть сообщение
    Как передать частоту измеренную FB FREG_MEASURE из ПЛК110-60 в СП270 ?
    Ответ написал сюда http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post137739
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #477

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение

    ЗЫ. В панели нужна ф.область с запуском от контролируемого PSB, с функцией сбросить этот же бит.
    ... сделать лампу с задержкой включения по спаду контролируемого бита.
    Рано обрадовался, не выходит. Через заданное время просто включается лампочка, независимо от наличия связи. видимо, что-то не так делаю в функ. области?

  8. #478
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mal Посмотреть сообщение
    Рано обрадовался, не выходит. Через заданное время просто включается лампочка, независимо от наличия связи. видимо, что-то не так делаю в функ. области?
    А в какой-такой ф.области?
    Тот ГМ, что я сделал тут http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post137506 не нуждается ни в каких дополнительных Ф.областях, все сделано прямо внутри этого ГМ. Нужно только выбрать биты PSB для контроля связи и для управления лампой.
    Последний раз редактировалось petera; 15.05.2014 в 22:20.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #479

    По умолчанию

    точно, бит же там и обнуляется в макросе) Спасибо за помощь!
    Последний раз редактировалось Mal; 15.05.2014 в 14:39.

  10. #480

    По умолчанию

    Нужна помощь знающих людей. Есть СП270, ПЛК100 и МДВВ, 12 линий освещений нужно чтобы 2 из них включались в 23.30 остальные 10 были отключены, а в 6.30 отключились эти 2 и включились остольные 10. При этом при необходимости можно включать/отключать от кнопок с панели СП270 нужные линии. Если с кнопками понятно как сделать то со временем пока не ясно.

Страница 48 из 94 ПерваяПервая ... 38464748495058 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3209
    Последнее сообщение: 06.05.2024, 14:34
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •