Petera ,благодарю Вас....многое теперь прояснилось)))
Petera ,благодарю Вас....многое теперь прояснилось)))
постоянно выходит сообщение-Потеря связи порт PLC адрес №1 хотя панель видит данные трм
"Через МСД" - это к порту RS1 (PC)? Там другая адресация
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15646
Так нормально работать и не буде с мсд отдельно заморочек хватает.
ТРМ202 подключаете к панели на порт PLC далее панель ведет опрос и запись всех необходимых параметров также по мере необходимости отображает график накопленного архива в нутри панели.
Про МСД200 как подключить есть 2 варианта.
1. МСД rs2 подключаем к порту загрузки панели кабелем по rs-485 (схема подключения смотрим темы питера) и ведет свой архив к которому вы уже по средствам ПК подключаетесь через порт RS1 отдельно для снятия базы даннных и построения нужных графиков.
2. МСД настраиваем режим Spy и подключаем rs2 параллельно с ТРМ202 далее однотипно 1 варианту.
В режиме Spy прибор может обрабатывать пакеты только протокола Овен.......а пнель работает только с модбасом........мне удобнее параллельно конечно подключить мсд , можно ли мсд в режиме слеив ....вместо спай режима ??? хочу добиться чтобы заказчик мог на удаленном пк распечатывать график момента затяжки резьбового соединения трубы......просто там конвеер труб, и необходимо регистрировать момент затяжки каждой трубы....чтобы была информация какая труба с каким моментом накручена и в какое время было это событие.... вот господа подскажите пожалуйста как правильнее мне решить эту задачу....сроки совсем маленькие...
т.е мсд работает в режиме спай только в протоколе овен.....а панель только модбас.....будет ли так работать ??? если подключать мсд параллельно трм202 ??
Как мне помнется было это давно может и путаю что МСД вроде работает в режиме спай по модбас. Пробуйте. Если не прокатит 1 вариант вам в помощь.