Тема: ПЛК63 Modbus Master

  1. #51
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    т.е. сигнал 0...100% это уже и есть значение обведенное в кружек (см. фото)?
    тогда еще вопрос, как можно уменьшить количество знаков после запятой?
    Изображения Изображения

  2. #52
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    т.е. сигнал 0...100% это уже и есть значение обведенное в кружек (см. фото)?
    тогда еще вопрос, как можно уменьшить количество знаков после запятой?
    А зачем уменьшать?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #53
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    что бы не было таких значений, т.к. они будут выводится на экран (см. фото)

    при чем,когда датчик показывает "-" или выходит за приделы измерения, конечные значения измерений стопорятся в отображении - этот эффект хорошо наблюдается при уходе в "-" датчика
    Изображения Изображения

  4. #54
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    понял, учту!

  5. #55
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    и снова проблема с ST, помогите поправить код в программе: суть - нашел ST код для отправки массива данных с плк63 в модуль му110-16р через rs485, а теперь нужно получит данные с модуля мв110-16д, соединение устанавливается а вот получить через него что то разумное не получается, ( номер устройства 6, 9600, mb-rtu). файл в архиве.

    Что делаю не так?

    p.s. я так понял, что это на выходе уже будет не массив данных, а 16 отдельных выходов, это так?
    Вложения Вложения

  6. #56

    По умолчанию

    Не стал плодить темы. Коллеги, доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, кто работал с Modbus ASCII на ПЛК63/73? Может кто готовым примером поможет? Ни как не могу увязать два ПЛК73 между собой. По Modbus RTU все прекрасно работает, как только ставлю Mode = MB_ASCII, связь полностью пропадает, и начинают сыпаться 255-ые Exception'ы. В чем может быть подвох? Пробовал и таймауты менять, и 8N1, и 7N1, и 7N2 и т.д и т.п. результат нулевой.

  7. #57

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    В конфигурационном слейве ПЛК73 для протокола ModBus ASCII некорректно вычисляется контрольная сумма пакета при ответе (вместо LRC используется CRC). Так что, можно сказать, что ModBus ASCII через конфигурацию не работает.

  8. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    В конфигурационном слейве ПЛК73 для протокола ModBus ASCII некорректно вычисляется контрольная сумма пакета при ответе (вместо LRC используется CRC). Так что, можно сказать, что ModBus ASCII через конфигурацию не работает.
    Просто чудесно...

    Только почему "ModBus ASCII через конфигурацию не работает."? Разве ПЛК73 слейв как-то по другому может работать?
    Последний раз редактировалось Spawn; 09.07.2016 в 00:56.

  9. #59
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Spawn Посмотреть сообщение
    Просто чудесно...

    Только почему "ModBus ASCII через конфигурацию не работает."? Разве ПЛК73 слейв как-то по другому может работать?
    =========>
    По Modbus RTU все прекрасно работает
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    =========>
    Перефразирую. Разве ПЛК73 слейв (Modbus RTU/ASCII, OWEN, без разницы какой протокол) может работать не через конфигурацию?