т.е. сигнал 0...100% это уже и есть значение обведенное в кружек (см. фото)?
тогда еще вопрос, как можно уменьшить количество знаков после запятой?
т.е. сигнал 0...100% это уже и есть значение обведенное в кружек (см. фото)?
тогда еще вопрос, как можно уменьшить количество знаков после запятой?
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
что бы не было таких значений, т.к. они будут выводится на экран (см. фото)
при чем,когда датчик показывает "-" или выходит за приделы измерения, конечные значения измерений стопорятся в отображении - этот эффект хорошо наблюдается при уходе в "-" датчика
понял, учту!
и снова проблема с ST, помогите поправить код в программе: суть - нашел ST код для отправки массива данных с плк63 в модуль му110-16р через rs485, а теперь нужно получит данные с модуля мв110-16д, соединение устанавливается а вот получить через него что то разумное не получается, ( номер устройства 6, 9600, mb-rtu). файл в архиве.
Что делаю не так?
p.s. я так понял, что это на выходе уже будет не массив данных, а 16 отдельных выходов, это так?
Не стал плодить темы. Коллеги, доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, кто работал с Modbus ASCII на ПЛК63/73? Может кто готовым примером поможет? Ни как не могу увязать два ПЛК73 между собой. По Modbus RTU все прекрасно работает, как только ставлю Mode = MB_ASCII, связь полностью пропадает, и начинают сыпаться 255-ые Exception'ы. В чем может быть подвох? Пробовал и таймауты менять, и 8N1, и 7N1, и 7N2 и т.д и т.п. результат нулевой.
Здравствуйте!
В конфигурационном слейве ПЛК73 для протокола ModBus ASCII некорректно вычисляется контрольная сумма пакета при ответе (вместо LRC используется CRC). Так что, можно сказать, что ModBus ASCII через конфигурацию не работает.