Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 47 из 47

Тема: ПЛК1хх+МДВВ не удалось считать значение входов

  1. #41

    По умолчанию

    Ага в понедельник проверим! где у нас не точности! Форум супер! Хорошо бы в описаниях к блокам и контроллерам это бы фиксировали!

  2. #42

    По умолчанию

    Проверил проект но не понимаю написана прога на ладере а почему в конфигурации ничего нет ни присвоено!!! Ведь при компиляции появляется ошибка! Я просил простую программу с настройкой конфигурации и простейшую программу с одним входом и выходом для управления модуля MBVV , что сразу в ПЛК-100 загнать и проверить как модуль будет работать! У нас модуль обмен есть между ПЛК и MBVV а вот в ладере мы не можем настроить работу выходов и входов у модуля MBVV чтобы управлял ПЛК - 100! проект tst.rar компилируется с ошибками так как в кофигурации не обозначены адреса , а когда обозначаешь согласно проге то появляются другие ошибки, Может нужно какую то библиотеку подключить? Жду ответа!!!

  3. #43

    По умолчанию

    1) Почему при компиляции появляется ошибка (и при открытии тоже??).
    Вероятно, когда Вы открывали проект CoDeSys у Вас ругнулся. Для данного проекта требуется ПЛК 100 К Л. Если этого таргета в системе нет - то и конфигурация обнуляется.
    Поставьте себе этот таргет и посмотрите как задана конфигурация.
    2) Доп библиотек не нужно

  4. #44

    По умолчанию

    хм.... ясненько ! у нас таргет для плк 100 р м видимо и не можем увидеть!!! завтра сообщю, получиось или нет!

  5. #45
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2008
    Адрес
    Кирово-Чепецк
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Владислав!
    подскажите как "отключить запись в регистры ШИМ" модуля МДВВ?

  6. #46

    По умолчанию

    Заменить эти переменные на empty (правой кнопкой шелкните, пункт Replaсe)

  7. #47
    Пользователь
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Помогите настроить выходы в МДВВ. Подключил ПЛК100К-М и МДВВ, на входы реакция есть а выходы не реагируют. Программу написал простейшую на CFC. Что мне нужно сделать?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar triger.rar (14.5 Кб, Просмотров: 29)

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •