Тема: проблемка..

  1. #1

    По умолчанию проблемка..

    Нужна помощь коллеги.
    есть плк110-60 и 8 модулей мв110-8а подключенных к нему через rs-485. Сам контроллер поключен к опросной станции посредством ethernet. на опросной станции стоит scada simpligth.
    проблема: при записи программы в контроллер данные с модулей ввода поступают с перебоями. М110 конфигуратор говорит ошибка контрольной суммы. при отключении плк от rs485 все нормализуется. программа в плк простейшая: при открытии/зыкр двери вкл/выкл лампу.
    В чем может быть проблема?

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,124

    По умолчанию

    ой,куда я попал.? ацп на контакты ,плк на лампочки!
    Последний раз редактировалось rovki; 09.04.2010 в 15:01.

  3. #3

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    ой,куда я попал.? ацп на контакты ,плк на лампочки!
    система уже была смонтирована. попросили настроить

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,124

    По умолчанию

    так я и не про вас ,я про контакты и лампочки.не обижайтесь!здесь еще и не то можно видеть.

  6. #6

    По умолчанию

    когда вы ведете опрос модулей с плк никто больше не должен обращаться к модулям - возникает конфликт (коллизии). то есть либо Scada либо плк.