МПР51 код ошибки А09
МПР51 код ошибки А09 , все датчики посоеденены . Что это ?
-
Здравствуйте. Укажите, пожалуйста, полное название прибора. Какие термопреобразователи сопротивления Вы используете? Вы их подключаете по трехпроводной схеме?
-
Скоре всего неисправен какой-либо датчик - либо оборван, либо замкнут накоротко. Имеется ввиду, что прибор работал, а потом остановился. Если впервые полдключаете датчики, то их нужно программно установить по типу и величине сопротивления. Состояние датчиков отображается на панели индикатора - при переборке разных датчиков на индикаторе должны быть цифры температуры. Если при просмотре какого-либо датчика на индикаторе видны черточки тире, то этот датчик неисправен.
А код ошибки А09 говорит о ненормируемой величине входного параметра, т.е. неисправности какого-либо датчика.