Тема: плк в режиме шлюза-потерялись регистры

  1. #11

    По умолчанию

    1. 485 при тестах показал себя очень прилично, к нему мало вопросов...
    2. Я хочу увидеть проект, в котором нет никаких шлюзов, а есть попытка подключить один модуль МВА8 (к примеру) и конфигурацию МВА8, с отчетом что не работает. Как уже писалось - не используйте шаблон MVA8.
    To Dima31:
    Вы смогли добиться независимого обмена отдельно модулей и отдельно ПЛК-ПК?
    После этого вам никакой шлюз в конфигурации и не нужен - простое приравнивание в программе.

  2. #12

    По умолчанию

    Я налаживаю свою систему (которая в итоге должна состоять и из 5 ПЛК и одного компьютера) шаг за шагом.
    1. Запуск только ПЛК110-60 без модулей, проверка работы по схеме и программе
    2. Подключение 4дн4р с проверкой
    3. подключение МВА с проверкой (здесь используется CoDeSys в режиме отладки и куском провода пускаются наводки на вход МВА ).
    4. Подключение к компьютеру с целю увидеть хоть что-нибудь.
    5. отладка устойчивой работы с приемом-выдачей команд (только ПЛК)
    6. попытка увидеть информацию с МВА на компьютере - вот тут и пошли проблемы.
    Я, не надеясь на техподдержку, написал свой шлюз и сейчас шаг 7
    7. связать данные МВА со шкалами на экране в режиме наладки.
    таких шагов еще много
    следующий этап - новый ПЛК110 связать с ИП270 и то, что получилось связать компьютером и с предыдущим контроллером (то что получится будет аварийным пультом управления).
    Что касается самих МВА- то вопросов к ним нет (пока) при работе по шаблону и как универсальное устройство.