Супер Модератор
1. 485 при тестах показал себя очень прилично, к нему мало вопросов...
2. Я хочу увидеть проект, в котором нет никаких шлюзов, а есть попытка подключить один модуль МВА8 (к примеру) и конфигурацию МВА8, с отчетом что не работает. Как уже писалось - не используйте шаблон MVA8.
To Dima31:
Вы смогли добиться независимого обмена отдельно модулей и отдельно ПЛК-ПК?
После этого вам никакой шлюз в конфигурации и не нужен - простое приравнивание в программе.
-
Я налаживаю свою систему (которая в итоге должна состоять и из 5 ПЛК и одного компьютера) шаг за шагом.
1. Запуск только ПЛК110-60 без модулей, проверка работы по схеме и программе
2. Подключение 4дн4р с проверкой
3. подключение МВА с проверкой (здесь используется CoDeSys в режиме отладки и куском провода пускаются наводки на вход МВА ).
4. Подключение к компьютеру с целю увидеть хоть что-нибудь.
5. отладка устойчивой работы с приемом-выдачей команд (только ПЛК)
6. попытка увидеть информацию с МВА на компьютере - вот тут и пошли проблемы.
Я, не надеясь на техподдержку, написал свой шлюз и сейчас шаг 7
7. связать данные МВА со шкалами на экране в режиме наладки.
таких шагов еще много
следующий этап - новый ПЛК110 связать с ИП270 и то, что получилось связать компьютером и с предыдущим контроллером (то что получится будет аварийным пультом управления).
Что касается самих МВА- то вопросов к ним нет (пока) при работе по шаблону и как универсальное устройство.