  1. #111

    По умолчанию

    Что такое формат Intel или Motorola?

  2. #112

    По умолчанию

    Хранение значений в диапазоне адресов процессора.
    В формате Motorola байты располагаются по убыванию (1-ый байт старший, 2-ой байт младший). В формате Intel по возрастанию.

    Какое отношение эти форматы имеют к Modbus-у?

  3. #113

    По умолчанию

    Мне пришло сообщение с техподдержки - "Насколько я знаю, ОП работает как Modbus-master, ПЛК - slave, т.е.
    идеологически у вас все верно. Разбирайтесь с адресацией (+0 или +1,
    длинный/короткий, формат Intel или Motorola и т.д.),
    таймаутами и т.д." Все, чем они смогли мне помочь

  4. #114

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aipik Посмотреть сообщение
    Мне пришло сообщение с техподдержки - "Насколько я знаю, ОП работает как Modbus-master, ПЛК - slave, т.е.
    идеологически у вас все верно. Разбирайтесь с адресацией (+0 или +1,
    длинный/короткий, формат Intel или Motorola и т.д.),
    таймаутами и т.д." Все, чем они смогли мне помочь
    Это от какой поддержки пришло?

  5. #115

    По умолчанию

    от efo с Питера

  6. #116

    По умолчанию

    Еще вариант обновить firmware CPU VIPA.

    У вас есть возможность подвезти CPU VIPA к нам в офис (Санкт-Петербург, район метро "Нарвская")? Сложно решать проблему на расстоянии.

  7. #117

    По умолчанию

    Новая беда - в SFC216 ошибка в CharLength. Как ее устранить?

  8. #118

    По умолчанию

    CharLen :=B#16#3 ?

  9. #119

    По умолчанию

    CharLen:=B#16#3.
    Пишу в SFC 216 Parameter:=P#DB10.DBX0.0 BYTE4 выдает ошибку -
    Access error in parameter DB (DB too short), а в SFC217 все время ошибка
    RS232 interface not configured.

  10. #120

    По умолчанию

    Для режима Master Parameter:=P#DB10.DBX0.0 BYTE2

    Пропишите в OB100: Посмотрите запустится ли CPU?

    M001: NOP 0

    CALL SFC 216
    Protocol :=B#16#5
    Parameter :=P#DB10.DBX0.0 BYTE2
    Baudrate :=B#16#9
    CharLen :=B#16#3
    Parity :=B#16#0
    StopBits :=B#16#1
    FlowControl:=B#16#1
    RetVal :=MW106

    L MW 106
    SRW 12
    L B#16#8
    ==I
    JC M001