  1. #2711
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    не могу - баги не позволяют.... (см. соответствующую тему)

  2. #2712
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Че такое не пойму ,у меня все старые проекты копируются и работают в новом ОЛ.Может комп .система не та ?? слишком новая .У меня древняя ХР.
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #2713
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    у меня тож ХР.

    обновил, с учетом замечаний в след. сообщении
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось AI!; 23.11.2012 в 19:25.

  4. #2714
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    У меня то же ругается ,Убрал пунктирную связь между ИЛИ ,заменил на простую ,заработало .Правда не совсем четко- при одной неисправности и ротации 1 насоса .При переключении рабочих (2) насосов есть время когда не работает не один насос(при переходе через нерабочий) .То же и при ротации 2 насосов -есть пауза (пропадание) сигнала при приходе тактирующего импульса .А так -нормально ,надо доработать.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #2715
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Снова поставил явную обратную связь ,но теперь не ругается .
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #2716
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    обновил (см.выше)

  7. #2717
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Паузу (на время цикла) при ротации и неработаюшем насосе убрать и будет-шедевр ,АБСТРАКЦИОНИСТ ВЫ НАШ( живопись на ОЛ) .
    Последний раз редактировалось rovki; 23.11.2012 в 20:48.
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #2718
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,493

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    обновил (см.выше)
    Анатолий, добрый вечер. Макрос всё ещё сырой, если вышли в аварию два насоса и закончилось время цикла работы исправного насоса, то он отключится на время одного цикла. И так будет всё время чередоваться.

  9. #2719

    По умолчанию

    Прикольная тема))) как раз на днях был на котельной новой модульной, там для равномерного износа поставили Логический контроллер САУ У .. получается можно дешевле сделать на пр 110 просто без видимой индикации)))

  10. #2720
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Точно,не просто дергается ,а пропадает на время ротации,сразу не заметил .