Показано с 1 по 7 из 7

Тема: можно ли приспособить датчики п1 к трм202

  1. #1

    По умолчанию можно ли приспособить датчики п1 к трм202

    есть куча датчиков п-1 (производства электротермометрия)
    они используются совместно с
    приборами туэ-48 и туэ-48т

    возможно ли их приспособить к трм 202

    приемник термометра сопротивления п-1
    ту 25-7529.001-87
    приемник предназначен для применения в комплекте электрического
    термометра сопротивления для измерения температуры жидкостей и
    газов (масло, воздух).
    рабочий диапазон измеряемых температур, °c от -70 до +150
    сопротивление приемника, ом
    при температуре 0 °c 99,1±0,15
    при температуре 100 °c 129,8±0,44
    стойкость к воздействию вибрации:
    диапазон частот, гц 5...500
    амплитуда ускорения, м/с2, не более 98

    показатель тепловой инерции, с, не более 5

    материал защитной арматуры сталь 12x18h10t

    если возможно то как натроить трм202
    на эти термометры сопротивления ?

  2. #2

    По умолчанию

    а что это за термосопротивление? медное, платиновое, какое у них сопротивление на 0 град.? ну а если у них есть харктеристика W100 или альфа, то можно сказать на 100% будет трм202 работать или нет.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    ну чуточку не дотягивает до 100 ом'ного. да и по коэффициенту 0.00391 тоже не дотягивает

  4. #4

    По умолчанию

    такие у них параметры в паспорте, на термометры сопротивления п-1.
    используются они в основном на крупных дизелях,
    (измерение температуры масла).
    написал в электротермометрию, запросил нсх, но пока молчат братья по разуму.

    вот если запрограммировать его как тсп и попытаться
    скорректировать параметры по уровню и наклону ?

    хотя если нсх не прямолинейна то врать наверно сильно будет.

    а вот не желает ли овен в будущих своих прошивках трм202 заложить возможность выравнивания нсх нестандартных термометров сопротивления по нескольким точкам.
    по типу как это заложено в трм212, но в несколько иных целях.
    (там у вас предусмотрена возможность коррекции по нескольким точкам со своими множителями)
    Последний раз редактировалось Николай-Z; 04.12.2009 в 23:50.

  5. #5

    По умолчанию

    Вопрос к Николаю. Вы как-то решили проблему подключения П-1 к ТРМ202. Если нетрудно -напишите.Заранее спасибо.

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sharz Посмотреть сообщение
    Вопрос к Николаю. Вы как-то решили проблему подключения П-1 к ТРМ202. Если нетрудно -напишите.Заранее спасибо.
    Только Николай последний раз был на форуме четыре года назад
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-3.png 
Просмотров:	465 
Размер:	5.6 Кб 
ID:	11750
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7

    По умолчанию

    ну тогда к тем кто живет тут постоянно...может поможете?