Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 27 из 27

Тема: про Dcon

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    А standart configuration Вы делали
    Какой таргет сейчас стоит можно узнать из
    C:\CoDeSys\Targets\НАЗВАНИЕ ВАШЕГО ПЛК\IOModules\hardware.cfg
    Я делал через экспорт/редактор/импорт.
    Сейчас попробую по вашему.
    Спасибо.

  2. #22

    По умолчанию

    Скорее всего строка не проинициализирована (имеет нулевой размер), пустое место - это не ноль, а код 0х20.

  3. #23

    По умолчанию

    Изменил проект через "Standart configuration" - не помогло. Смотрю В PLC config. - строка не пустая. однако на выходе только $01T300 (24 30 31 54 33 30 30 0D в hex). Еще раз отмечу, что программу я не менял, только прошивку и таргет.

  4. #24

    По умолчанию

    Извините. Еще кодесис обновил.

  5. #25

    По умолчанию

    Упростил проект до одной команды.
    Посмотрите пожалуйста что не так.
    Кодесис 2.3.8.1, прошивка 2.01.8, таргет 2.0-4.
    Вложения Вложения

  6. #26

    По умолчанию

    У вас все просто. Измените тип Input переменных с байта на 16 бит. Это закроет дырку в области Q, образовавшуюся между 2 первыми каналами, выравнеными по байтно и строкой, выровненной по 4 байта. Особенность ARM

  7. #27

    По умолчанию

    Да. Работает.
    Спасибо.