Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 12 из 12

Тема: трм151 - управление паяльной станцией

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vincent007 Посмотреть сообщение
    имеется трм-151 типа РР. те релейного типа. имеется твердотельные реле, управление у них 80-380 переменка. вопрос такой, можно ли их подключить к трм для управления низом-верхом паялки. ( думаю что можно но хочу переспровить) и еще как переделать трм для подключения к нему ТТ ( управление - постоянный до 32в)
    Я думаю вы понимаете что про гарантию можете забыть. Лично я свой переделал так: http://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=4...424088#p424088

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tileemon Посмотреть сообщение
    Я думаю вы понимаете что про гарантию можете забыть. Лично я свой переделал так: http://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=4...424088#p424088
    просто выпаять реле и на + поставить резистор на 100ом? а конфигурацию другую заливать? если работать без переделки, хочу попробовать просто подключить ТТ к РТМ-151 типа РР... ( когда приедут ТТ)

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •