Показано с 1 по 9 из 9

Тема: плк+мву

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2007
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    152

    По умолчанию плк+мву

    хотел пощелкать выходами у мву через плк из кодесиса, почему то не получается. подскажите что я делаю не так ?
    вставляю модуль модбас-мастер там ввожу все настройки, вставляю мву, указываю его адрес, далее делаю логин. при вводе 1 на какой нибудь из выходов его значение в кодесис меняется а на мву нет, визуально обмена тоже не наблюдается. (через конфигуратор мву работает, плк вроде тоже исправен)

  2. #2

    По умолчанию

    Проект в студию, правильно ли настроен МВУ (на ModBus)?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2007
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    152

    По умолчанию плк+мву

    Проекта как такового нет, все манипуляции производились в окне PLC-configuration. и насчет настройки мву на модбас можно поподробнее ?
    просто не нашол где выбрать протокол в конфигураторе.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2007
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    152

    По умолчанию плк+мву

    Решил попробовать на протоколе овен, стало еще интереснее.
    Вставил модуль овен мастер, настроил, вставил подмодуль Unsigned variable (write) 8 bit. При логине, после закачки программы в контроллер, он сразу уходит в перезагрузку. Мб сам кодесис виноват ? версия 2.3.6.0

  5. #5

    Post

    если мву8 куплен давненько, то там нет возможности работать на "модбас" (сам пару недель на это угробил:-), а вот протокол "овен" был всегда.
    уточнить можно в книжёнке шедшей с мву8.

  6. #6

    По умолчанию

    опять-же, проект в студию, версию прошивки и смените среду разработки на 2.3.8.1 (+таргеты).

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2007
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    152

    По умолчанию плк+мву

    Приборчик попался старый, модбас не держит, виноват не доглядел
    Но и по протоколу овен чтото не получается.
    проект прилагаю, вместо write выбрал listen индикатор обмена на мву моргает, но самих значений я всеравно не вижу
    прошивка свежая таргет тоже
    сменить версию среды разработки пока не могу
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip owen.zip (41.9 Кб, Просмотров: 25)

  8. #8

    Post

    посмотри на этой страничке есть пример
    http://owen.ru/forum/showthread.php?t=63

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2007
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    152

    По умолчанию плк+мву

    огромнейшее спасибо !
    именно то что нужно