Тема: трм202 + тсп100 . с 300 градусов расхождения

  1. #11

    По умолчанию

    очень похоже на не правильную схему подключения.
    проверьте подключение проводов, похоже, что один из парных проводов перепутан на клемме трм

  2. #12

    По умолчанию

    не обязательно коэффициент будет равен 1.0., для того и предусмотрена корректировка, т.к. может быть разброс параметров датчика, может вы из двух не тот избрали.
    если вы имеете расхождение только выше 300 град.,у вас явно поворот характеристики не соответствует параметрам датчика.
    обязательно сначала по вертикали характеристику опустите на ноль (в водоледяной емкости, т.е. в тающем льде).
    потом подберите поворот характеристики на высокой температуре (я делаю в кипящей воде и подгоняю под 100 град.).
    тающий лед и открытая кипящая вода почти гарантируют два стандартных значения температуры - 0 град. и 100 град., когда не нужен контрольный термометр.
    если на этих двух значениях подгоните характеристику, тогда и на других значениях будет точно показывать.
    Последний раз редактировалось Апрель; 20.10.2009 в 11:06.

  3. #13

    По умолчанию а если все таки выбран правильный тип , и подключены

    правильны провода , насколько разнятся разные термопреобразователи. из десятка практически все отличаются , на 200 градусах ввел коэф. , равные от 1.05 до 1.08 .

  4. #14

    По умолчанию

    вы говорите про расхождение,а что принимаете за эталон?

  5. #15

    По умолчанию за эталон беру провернную термопару , и сравниваю

    каждую тсп именно с ней .

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aha Посмотреть сообщение
    ...насколько разнятся разные термопреобразователи. из десятка практически все отличаются , на 200 градусах ввел коэф. , равные от 1.05 до 1.08 .
    aha, Вынужден повторить, что в конструкции прибора именно поэтому предусмотрена функция корректировки показаний датчика.
    Непонятно, почему Вы вводите коэффициенты корректировки по чьему-либо совету, а не по сравнению с контрольным термометром?
    Ведь в каждом конкретном случае необходимо каждый датчик отдельно сравнивать с показаниями контрольного термометра и корректировать изменением коэффициента, причем коэффициенты могут быть очень различны.
    Но начинать нужно с установки нуля (рис.32 и 33 в РЭ) по вертикали, а уже потом характеристика может поворачиваться, но только относительно нуля, а не другого значения. Иначе неизбежны расхождения при повышении температуры.

  7. #17

    По умолчанию не совсем понятно, корректирую не по совету, а именно по контольной термопаре. при ко

    мнатной температуре показания совпадают, мне кажется достаточно проверить на какой то опред. температуре , близко к конечной , и ввести коэф. то есть по двум точкам , комнатной и 400 градусам например . я не прав ?

  8. #18

    По умолчанию

    да, по двум точкам, но две корректировки обязательны.
    первая - ноль град. обязательно. потому что характеристика идет наклонно (см. рис. 32 в рэ). здесь регулировка по вертикали (смещение характеристики).
    вторая - на любой высокой температуре - поворот характеристики (вокруг ранее установленного нуля, а не комнатной температуры.)
    в посте 12 об этом уже писал.