ПЛК150: прошивка 2.05, таргет 2.05 установлен с диска который шел с ПЛК (хотя в Install Target показывает таргет 2.02-3)
Проблема заключается в том что на панели периодически появляется потеря связи или же значения регистров меняются так как им вздумается. Во время сбоя панели иногда удается изменить уставки и их значения на ПЛК доходят нормально но на панели они меняются хаотически.
Также периодически датчик давления показывает -1#QNAN (зато в данный момент панель начинает работать). Если же параллельно подключить ПК через Ethernet то проблемы с панелью прекращаются но датчик давления все равно периодически отключается.
Кстати еще хочется узнать такой вопрос.
После установки таргета который шел на диске с ПЛК Task configuration стал выглядеть следующим образом (рис 1.)
Если же установить таргет с сайта то выглядит как на рис 2.
так у меня тоже плк100 подключался к ип320 без проблем. у меня панель мастер опрашивает шесть плк100, а как только подключил плк110 - пять секунд работает и теряет связь, только резистор решил проблему.
Проблема сохранилась.контроллер сняли с объекта сейчас эксперементируем с ним на столе.
Проблемы с панелью возникают в момент подачи сигнала на аналоговые выхода.
Очень прошу обратить внимание на мою проблему.
Сообщения гипертерминала прилагаю.
Обратил внимание что PIC lower version is 0d не является ли это ошибкой.?