-
трм 151-06 переход в режим авария
всем доброго времени суток!
имеется регулятор трм 151, модификация №6. требуется, чтобы при температуре на входе 1 выше 100 с прибор переходил в режим авария. никаких других действий в программе технолога выполнять не надо.
пробовал делать шаг с переходом на программу 12, шаг 9, если значение на входе больше 100. при проверке на приборе происходит просто завершение работы программы без индикации аварии.
в чём неправильны мои действия?
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума