при какой ситуации эта ошибка появилась?
Если вы пытаетесь подключить ИП320 к ПЛК через интерфейс Debug RS232, то скорее всего вы используете кабель для связи, который был в комплекте с ПЛК. Для того, чтобы всё заработало без ошибок, необходимо удалить перемычку в кабеле.
Остальные провода точно не используются? В заводском кабеле тоже на разъем приходит три провода (как в инструкции), а еще два провода перемкнуты и закрыты изоляцией. Может проблема в этом. Тогда перемычку нужно убрать.
А загрузку проекта в ПЛК делаете по какому интерфейсу? Если по тому же (Debug RS-232), то советую перейти на Ethernet. Посмотрите также эту ветку: http://www.owen.ru/forum/showthread....E8%EF320+debug, пост 14.
Последний раз редактировалось Flomaster; 30.06.2009 в 04:25.
Посмотрите в PLC configuration - module: ID 200 - это rs232 - с ним проблема - возможно из-за упомянутого не раз разъема между верхней и средней платой.
Работаю с ПЛК Овен и не только...
А как Вы логинитесь?
через Ethernet?
нет, через Debug RS232
ну вот, как вы можете использовать Debug-232 в программе, если он занят под CoDeSys? О чем контроллер и сообщает.
Всем спасибо за помощь!