Тема: Расшифруйте пожалуйста ошибку

  1. #1

    По умолчанию Расшифруйте пожалуйста ошибку

    вот..........
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    при какой ситуации эта ошибка появилась?
    Если вы пытаетесь подключить ИП320 к ПЛК через интерфейс Debug RS232, то скорее всего вы используете кабель для связи, который был в комплекте с ПЛК. Для того, чтобы всё заработало без ошибок, необходимо удалить перемычку в кабеле.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xScar2003 Посмотреть сообщение
    при какой ситуации эта ошибка появилась?
    Если вы пытаетесь подключить ИП320 к ПЛК через интерфейс Debug RS232,
    именно. но, ошибка возникает до соединения плк и панели кабелем. при первой заливке проекта в ПЛК.
    Цитата Сообщение от xScar2003 Посмотреть сообщение
    то скорее всего вы используете кабель для связи, который был в комплекте с ПЛК. Для того, чтобы всё заработало без ошибок, необходимо удалить перемычку в кабеле.
    кабель свой, только три провода, распайка из инструкции.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Остальные провода точно не используются? В заводском кабеле тоже на разъем приходит три провода (как в инструкции), а еще два провода перемкнуты и закрыты изоляцией. Может проблема в этом. Тогда перемычку нужно убрать.

    А загрузку проекта в ПЛК делаете по какому интерфейсу? Если по тому же (Debug RS-232), то советую перейти на Ethernet. Посмотрите также эту ветку: http://www.owen.ru/forum/showthread....E8%EF320+debug, пост 14.
    Последний раз редактировалось Flomaster; 30.06.2009 в 04:25.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2008
    Адрес
    Кирово-Чепецк
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Посмотрите в PLC configuration - module: ID 200 - это rs232 - с ним проблема - возможно из-за упомянутого не раз разъема между верхней и средней платой.
    Работаю с ПЛК Овен и не только...

  6. #6

    По умолчанию

    А как Вы логинитесь?
    через Ethernet?

  7. #7

    По умолчанию

    нет, через Debug RS232

  8. #8

    По умолчанию

    ну вот, как вы можете использовать Debug-232 в программе, если он занят под CoDeSys? О чем контроллер и сообщает.

  9. #9

    По умолчанию

    Всем спасибо за помощь!