Добрый день. Подскажите по такой ситуации. К ПЛК154У-М, к 485-му подключено МВА8 и частотный преобразователь VLT. В конфиге контрллера описано два модуля Modbus Master. С МВА работает на 57600 8N1, С VLT 19200 8N1. Компилируем запускаем. Данные от МВА8 видно. Данные от VLT не приходят, VLT вообще не отвечает. Подключил в линию прослушку и видно, что оба запроса прослушка определяет на скорости 57600. Если в проекте сконфигурировать только Modbus Master для VLT, то данные читает нормально.
Возможна ли работа одного интерфейса на разных параметрах обмена? И в чем может быть ошибка?
Я правильно понял, что подключение устройств с разными параметрами обмена к 485-му порту ПЛК154 невозможно?
Штатными средствами - вероятнее всего невозможно. Руками - проблем нет.
А МВА8 нельзя опрошивать на 19200 ?