Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Чтение вещественного числа по Modbus_TCP_Slave в Телемеханику

  1. #1

    По умолчанию Чтение вещественного числа по Modbus_TCP_Slave в Телемеханику

    ПЛК210-13
    По modbus_TCP_slave передаю данные вещественного числа в телемеханику
    2026-09-23_16-18-35.png
    Передавать можно только через word
    2026-09-23_16-20-31.png
    Как преобразовать их обратно в вещественное число в Телемеханике?
    2026-09-23_16-19-20.png

  2. #2

    По умолчанию

    А что там есть ещё в: тип параметра?

  3. #3

    По умолчанию

    Ага, понятно.
    Нужно:
    1. начинать с первого слова из двух
    2. Тип тега: AIF Аналоговый вход, плавающий
    3. Тип данных: 23 32-разрядное вещественное mb_FLOAT32

    2026-09-23_17-02-42.png

Похожие темы

  1. передача вещественного числа между двумя реле
    от Дмитрий5237 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.11.2021, 14:26
  2. Возможно ли добавить в Телемеханику?
    от collap5e в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.07.2021, 08:49
  3. Округление вещественного числа
    от sertol64 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.08.2020, 11:02
  4. СПК как Modbus_TCP_Slave - не генерируется код
    от ALEXSP в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 13:04
  5. СПК как Modbus_TCP_Slave
    от ALEXSP в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 12:05