Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Опрос ПЧ EKF Vector

  1. #1

    По умолчанию Опрос ПЧ EKF Vector

    Добрый день, вопрос по опросу ПЧ по протоколу modbus . У меня в наличии ПЧ Vector 100 Proxima 2,2 кВт 380V, несколько контроллеров ОВЕН ПР200, и контроллер Danfoss ECL 210. Опрашиваю устройства с помощью модема Овен ПМ210 и Облачного сервиса OwenCloud. Проблема в том, что отдельно от всего ПЧ опрашивается без проблем, отдельно контроллеры без ПЧ тоже опрашиваются. При опросе вместе всех устройств, начинаются проблемы. Вся сеть рушится и изредка опрашиваются только некоторые параметры каких-то устройств. Длина линии не больше 3 метров, пробывал подключать последовательно и звездой, резисторы 120 Ом тоже не помогли, кабель витая пара. Параметры на всех устройствах 8N1, 9600. Адреса разные. Пробывал увеличивать время тайм аута между пакетами. Есть ли у вас идея в чем может быть проблема?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от artem_makarov_1910@bk.ru Посмотреть сообщение
    Добрый день, вопрос по опросу ПЧ по протоколу modbus . У меня в наличии ПЧ Vector 100 Proxima 2,2 кВт 380V, несколько контроллеров ОВЕН ПР200, и контроллер Danfoss ECL 210. Опрашиваю устройства с помощью модема Овен ПМ210 и Облачного сервиса OwenCloud. Проблема в том, что отдельно от всего ПЧ опрашивается без проблем, отдельно контроллеры без ПЧ тоже опрашиваются. При опросе вместе всех устройств, начинаются проблемы. Вся сеть рушится и изредка опрашиваются только некоторые параметры каких-то устройств. Длина линии не больше 3 метров, пробывал подключать последовательно и звездой, резисторы 120 Ом тоже не помогли, кабель витая пара. Параметры на всех устройствах 8N1, 9600. Адреса разные. Пробывал увеличивать время тайм аута между пакетами. Есть ли у вас идея в чем может быть проблема?
    Провода использовать экранированные, RS-485 только последовательно, витой парой в экране и резисторы 120 Ом на концах линии.
    Экраны заземлять с одной стороны, у ПЛК. Питание на ПЛК и модули подавать через сетевые фильтры.
    ПЧ разместить в отдельном шкафу, шкаф заземлить. Силовые линии прокладывать отдельно от сигнальных. По возможности в заземлённых металлических рукавах.
    По хорошему желательно использовать дроссели по питанию ПЧ, для уменьшения помех по сети.
    Если будете делать правильно, проблем не будет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.03.2025 в 17:33.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    11,983

    По умолчанию

    Однако есть вопрос почему
    отдельно от всего ПЧ опрашивается без проблем, отдельно контроллеры без ПЧ тоже опрашиваются
    зависело бы от помех, не работало бы и это

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Однако есть вопрос почему
    зависело бы от помех, не работало бы и это
    автор не пояснил, что такое "отдельно от всего" и
    ПЧ Vector 100 Proxima 2,2 кВт 380V, несколько контроллеров ОВЕН ПР200, и контроллер Danfoss ECL 210
    вот это всё в одном шкафу?
    Есть ли у вас идея в чем может быть проблема?
    для начала выкинуть вот это
    Опрашиваю устройства с помощью модема Овен ПМ210 и Облачного сервиса OwenCloud.
    и при помощи ОРС сервера получить всё то, что вы гоните в облако - в ОРС сервере, с теми же настройками и в том же количестве, в таком же рабочем состоянии всего оборудования
    чисто мои догадки "ну скажи что-нибудь" - но я давно с облаком не работал, всего пару раз - какой-нибудь мелкий параметр типа ID слейва, где-то повторяется и мастера клинит при опросе
    а в остальном - методом последовательного подключения/отключения определить дефектный прибор, цепь, провод , сначала "на месте", а потом уже разбираться с передачами в облако

  5. #5

    По умолчанию

    Ощущение, что построена сеть Modbus с двумя мастерами - модем и ПР200 (или ECL).

    Наверное, поэтому и не работает.

    ПР200 позволяют иметь второй интерфейс RS-485, про ECL и ПЧВ - не знаю. Если есть возможность - стройте опрос для вышестоящей системы по второму независимому интерфейсу. В этой второй сети все устройства должны быть Slave.

Похожие темы

  1. Опрос ПЛК C#
    от Pavel Snegirev в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 08:35
  2. Опрос ПЛК-150
    от Nefedev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 09:22
  3. Опрос
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 17:09
  4. Опрос
    от kucherik в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 07:34
  5. Опрос SLS-700
    от Slazonger в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 07:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •