
Сообщение от
artem_makarov_1910@bk.ru
Добрый день, вопрос по опросу ПЧ по протоколу modbus . У меня в наличии ПЧ Vector 100 Proxima 2,2 кВт 380V, несколько контроллеров ОВЕН ПР200, и контроллер Danfoss ECL 210. Опрашиваю устройства с помощью модема Овен ПМ210 и Облачного сервиса OwenCloud. Проблема в том, что отдельно от всего ПЧ опрашивается без проблем, отдельно контроллеры без ПЧ тоже опрашиваются. При опросе вместе всех устройств, начинаются проблемы. Вся сеть рушится и изредка опрашиваются только некоторые параметры каких-то устройств. Длина линии не больше 3 метров, пробывал подключать последовательно и звездой, резисторы 120 Ом тоже не помогли, кабель витая пара. Параметры на всех устройствах 8N1, 9600. Адреса разные. Пробывал увеличивать время тайм аута между пакетами. Есть ли у вас идея в чем может быть проблема?