Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 52

Тема: Узнать ошибку modbus с СП307

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Узнать ошибку modbus с СП307

    Имеется СП307-Б, по modbus подключены устройства разных производителей. С некоторых СП307 читает данные (с WirenBoard), но с одного никак (с ПЧ Kippribor).
    Ни через "цифровой дисплей" ни через скрипты не удаётся получить данные.
    Можно ли как-то узнать код ошибки команды read?
    Через переходник USB-RS485 с ноута получается обмениваться со всеми приборами.
    Или можно как-то организовать побайтовый обмен? Например отослать команду "02 03 D0 0B 00 01 CD 3B" и получить ответ в таком же виде?
    Чтение, как видно из команды, с прибора с адресом 02, с регистра 53259, тип word.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amg Посмотреть сообщение
    Имеется СП307-Б, по modbus подключены устройства разных производителей. С некоторых СП307 читает данные (с WirenBoard), но с одного никак (с ПЧ Kippribor).
    Ни через "цифровой дисплей" ни через скрипты не удаётся получить данные.
    Можно ли как-то узнать код ошибки команды read?
    Через переходник USB-RS485 с ноута получается обмениваться со всеми приборами.
    Или можно как-то организовать побайтовый обмен? Например отослать команду "02 03 D0 0B 00 01 CD 3B" и получить ответ в таком же виде?
    Чтение, как видно из команды, с прибора с адресом 02, с регистра 53259, тип word.
    А в чём разница, между чтением с Панели и с ноута?
    Там протокол другой или настройки сети не обычные? Либо на одном порту разные протоколы и настройки сети?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.11.2024 в 14:55.

  3. #3

    По умолчанию

    Те же настройки 9600/без чётности/2 стопа.
    Не понимаю в чём дело

  4. #4

    По умолчанию

    А и В меняли местами?

  5. #5

    По умолчанию

    Пробовал, тоже не помогло

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amg Посмотреть сообщение
    Пробовал, тоже не помогло
    Значит у вас при опросе с панели на одном порту разные приборы, с разными настройками сети висят.
    На ноуте опрос ведётся только одного прибора.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Значит у вас при опросе с панели на одном порту разные приборы, с разными настройками сети висят.
    На ноуте опрос ведётся только одного прибора.
    Если на линии одновременно все (панель, датчики, частотник, usb-rs), то ноут ошибку выдаёт, а панель данные с датчиков показывает. Если отключаю панель, то ноут данные со всех читает, включая ПЧ

  8. #8

    По умолчанию

    А какая у Вас модель ПЧ, а то я не найду такой регистр в таблице:
    Owen.jpg

  9. #9

    По умолчанию

    AFD-L022.21B

  10. #10

    По умолчанию

    Два мастера в одной сети??
    Возьмите https://micro-pi.ru/terminal-1-9b-%D...2%D0%BE%D0%BC/
    прослушайте обмен между панелью и ПЧ.
    Последний раз редактировалось EFrol; 08.11.2024 в 15:39.

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МВ 110-32ДН Опрос по Modbus RTU возвращает ошибку
    от xarapuchatok в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.11.2019, 10:45
  2. Как узнать базовый ModBus адрес устройства для ModBus ASCII?
    от Александр Подыман в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 12:49
  3. ПЛК63 - Modbus возвращает ошибку 02
    от melky в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 15:44
  4. Как реализовать ошибку связи по Modbus?
    от Lyohin в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 16:15
  5. ТРМ133М Как по ModBus узнать положение КЗР
    от Aleksey Belokon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 12:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •