Показано с 1 по 6 из 6

Тема: При старте МастерСкада изменяется уставка

  1. #1

    По умолчанию При старте МастерСкада изменяется уставка

    Здравствуйте!
    В контроллере имеется переменная-уставка (время работы).
    В скаде на мнемосхеме она связана с полем ввода.
    В работе все нормально. Меняешь уставку в поле ввода - меняется и в контроллере.
    Даже можно перезапустить МастерСкада - все нормально, значение уставки сохраняется.
    А вот при выключении-включении компьютера скада изменяет уставку на свое "любимое" значение.
    Как побороть такое поведение?

  2. #2

    По умолчанию

    Для решения данной задачи нужно использовать команду с обратной связью У*команды, на вкладке "Опрос выхода" есть поле "Обратная*связь" - перетащите в это поле ОРС переменную или выход ФБ "Повторитель" (что лучше), а выход команды заведите на вход ОРС переменной. В этом случае команда будет отображать значения приходящие по обратной связи, а вводимые оператором значения будут поступать на выход команды. Также на вкладке "Опрос" можно снять галочку "Не передавать данные обратной связи" в этом случае поступающие по обратной связи значения будут идти на выход команды.

    Подробнее описано на нашем онлайн курсе (ссылка в подписи), раздел 2.5 шаг 6.

    У команды нужно обязательно выключить восстановление при рестарте.
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Благодарю. Попробую.
    А как объяснить, что на мнемосхеме есть еще 3 точно таких же поля ввода для уставок, но для них такого не происходит, все нормально. Никаких команд и обратных связей.
    Последний раз редактировалось Евгений Пашигоров; 27.04.2024 в 16:54.

  4. #4

    По умолчанию

    Поля ввода использовать не надо.
    Используйте команду с обратной связью.
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Значит, объяснить это нельзя?

  6. #6

    По умолчанию

    Использовать блок параметров без обратной связи в любом случае не верно - значение в контроллере может быть например изменено локально, и в контроле это не отобразится.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. Пропадает RS-485 при старте программы
    от ZVD_Newton в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.10.2020, 17:47
  2. Не изменяется время программно через SysLibTime
    от Гурков Михаил в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.01.2020, 13:05
  3. МДВВ не изменяется конфигурация
    от bobpol в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.12.2017, 23:05
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 10:17
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 13:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •