Тема: Му210-402 и сп307р

  1. #1

    По умолчанию Му210-402 и сп307р

    Пожалуйста, помогите. Не удаётся установить связь панели с модулем по модбас tcp.
    Настройки панели ip 192.168.6.226
    Маска 255.255.255.0

    Настройка модуля ip 192.168.6.227.
    Маска 255.255.255.0.
    Через конфигуратор подключение есть.
    Не получается управлять выходом модуля не читать биты или значения.ставлю переключатель с индикацией, ставлю psw300.00 на запись, через функиональную область копирую регистр тип word в word 4x470 .

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений_М Посмотреть сообщение
    Пожалуйста, помогите. Не удаётся установить связь панели с модулем по модбас tcp.
    Настройки панели ip 192.168.6.226
    Маска 255.255.255.0

    Настройка модуля ip 192.168.6.227.
    Маска 255.255.255.0.
    Через конфигуратор подключение есть.
    Не получается управлять выходом модуля не читать биты или значения.ставлю переключатель с индикацией, ставлю psw300.00 на запись, через функиональную область копирую регистр тип word в word 4x470 .
    Без регистровых прокладок сенсорной панели напрямую битами модуля можете управлять?

    Типа:Безымянный.png
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 04.03.2024 в 11:12.

  3. #3

    По умолчанию

    Не получается. Что то где-то упускаю...

  4. #4

    По умолчанию

    Снимок2.PNG Снимок1.PNG Снимок3.PNG Снимок4.PNG

    на модуле мигает красный индикатор, как буд-то связи совсем нет
    Последний раз редактировалось Евгений_М; 04.03.2024 в 11:36.

  5. #5

    По умолчанию

    ModBus адрес прибора вы в панели опрашиваете 1ый. А в конфигураторе он какой?

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Обычно модули от ОВЕН требуют для записи маски выходов функцию 16(0х10) модбас, а панель для записи одного регистра использует 6(0х6) функцию.
    Для портов PLC и Download можно поменять используемую по умолчанию функцию через системный бит PFW36.2(для порта Download -PFW26.2) в состояние ВКЛ для выбора функции записи 0x10
    А вот для модбас tcp наверно поменять не получится
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7

    По умолчанию

    Попробуйте еще модбас пулом записать этот регистр. Возможно и не работает с данной командой для одиночного регистра. Нет под рукой модуля выходов, только СП панель, так бы проверил.

  8. #8

    По умолчанию

    Работал через PLC и DOWNLOAD , все было довольно просто. А вот tcp проблема.Снимок5.PNG
    Еще интересно то, что и прочитать ничего не получается...

  9. #9

    По умолчанию

    Возможно 469 регистр... А модуль перезагружали? Тоже бывает с этим косяк.

  10. #10

    По умолчанию

    Да, перезагружал. Сбрасывал до заводских. Попробую с ПЛК110 М02 записать... Результаты отпишу

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Связка СП307Р+ПМ01
    от RfSS в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 21:15
  2. Связь СП307Р и МУ210-403
    от DKE в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.03.2022, 13:26
  3. Связь СП307Р с МВ210 - 202
    от Евгений_М в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.04.2021, 08:17
  4. СП307Р и ТРМ
    от Андрей007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.08.2017, 18:58
  5. ПЛК150ИМ+СП307Р по rs485 "соединение PLC порт 1"
    от 770001 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 07:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •