    Помогите со схемой, пожалуйста.
    Есть калорифер и вентилятор. Вентилятор включается при достижении 22 градусов, выключается когда температура падает до 18. Падая температура до 8 включает калорифер и вентилятор, создавая обогрев.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от crocobusy Посмотреть сообщение
    Помогите со схемой, пожалуйста.
    Есть калорифер и вентилятор. Вентилятор включается при достижении 22 градусов, выключается когда температура падает до 18. Падая температура до 8 включает калорифер и вентилятор, создавая обогрев.
    Ну значит не только калорифер и вентилятор, еще и датчик температуры...
    С какой схемой-то? В OWEN Logic? Или принципиалкой? Если второе, то вам в тему раздела: разное...

  3. #3

  4. #4

    По умолчанию

    Падая температура до 8 включает калорифер и вентилятор, создавая обогрев.
    Вентилятор включается при достижении 22 градусов
    ???? Как это понимать?
    Последний раз редактировалось Sergej_; 20.02.2024 в 04:55.

  5. #5

    По умолчанию

    В первом случае вентилятор работает в паре с калорифером для обогрева, во втором случае температура поднимается до опеределнного уровня (22) и включается отдельно вентилятор для охлаждения.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от crocobusy Посмотреть сообщение
    В первом случае вентилятор работает в паре с калорифером для обогрева, во втором случае температура поднимается до опеределнного уровня (22) и включается отдельно вентилятор для охлаждения.
    Так Вы изложите все условия. Можно предположить что калорифер должен выключиться ранее вентилятора.

  7. #7

    По умолчанию

    ......А также...Оснащена ли система датчиком протока воздуха и предусмотрено ли отключение при "Пожаре"?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от crocobusy Посмотреть сообщение
    Помогите со схемой, пожалуйста.
    Есть калорифер и вентилятор. Вентилятор включается при достижении 22 градусов, выключается когда температура падает до 18. Падая температура до 8 включает калорифер и вентилятор, создавая обогрев.
    Ловите...
    Безымянный___.png

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Так Вы изложите все условия. Можно предположить что калорифер должен выключиться ранее вентилятора.
    Цитата Сообщение от АРТ.Кар 64 Посмотреть сообщение
    ......А также...Оснащена ли система датчиком протока воздуха и предусмотрено ли отключение при "Пожаре"?
    Если нет в ТЗ ТС, то не надо, что Вы такие неинтересные)

  10. #10

    По умолчанию

    Это все условия. Все так как изложено выше. Включение всей системы при 8 градусах, отключение калорифера при 22. Остается вентилятор который охлаждает до 8 градусов. Получается цикл.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СПК107[м01] + МУ210 (отключение питания системы)
    от glazastik в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.10.2021, 15:02
  2. Последовательное включение 3 реле
    от oleg_20 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 20:59
  3. трм148-релейный, включение/отключение реле
    от andrey.zorin@inbox.ru в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 18:08
  4. Последовательное включение ТТР HD-8025.LA
    от Станислав78 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 16:04
  5. Приточка-последовательное включение
    от Юрий_Уфа в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 11:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •