Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Почему в симуляторе работает , а приборе нет

  1. #1

    По умолчанию Почему в симуляторе работает , а приборе нет

    Макрос для насосной станции: I1 вкл. постоянно, I2 сброс Q1 и Q2, I3 запускает Q1 и Q2 по очереди, в симуляторе в се работает , в приборе при повторном срабатывании I3 Q1 и Q2 срабатывают вместе. Очередность срабатывания
    I3 вкл.выкл. Q1 вкл. выкл., I2 вкл.выкл, Q1 выкл. выкл., I3 вкл.выкл. Q2 вкл., I2 вкл.выкл, Q2 выкл. и по кругу, подскажите пожалуйста в чем ошибка, почему в эмуляции все работает, а на приборе при повторном включении Q1 и Q2 работают оба, или почему включается Q1.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ОХиОХ Посмотреть сообщение
    Макрос для насосной станции: I1 вкл. постоянно, I2 сброс Q1 и Q2, I3 запускает Q1 и Q2 по очереди, в симуляторе в се работает , в приборе при повторном срабатывании I3 Q1 и Q2 срабатывают вместе. Очередность срабатывания
    I3 вкл.выкл. Q1 вкл. выкл., I2 вкл.выкл, Q1 выкл. выкл., I3 вкл.выкл. Q2 вкл., I2 вкл.выкл, Q2 выкл. и по кругу, подскажите пожалуйста в чем ошибка, почему в эмуляции все работает, а на приборе при повторном включении Q1 и Q2 работают оба, или почему включается Q1.
    При условии, что нет дребезга контактов и помех, 1 Счётчик в макросе.jpg
    предположу, что счётчик СТ1 в макросе не всегда сбрасывается, попробуйте заменить его на CTU и вход сброса R, включить от сухого хода
    У меня в эмуляции выходы даже в обратную сторону работали из-за счётчика.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.02.2024 в 14:57.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    А что в макросе делает блок ТР? Просто в симуляции длительность цикла 100 мс и ТР работает как RTRIG. В железе цикл будет меньше. Вход I3 чем управляется - кнопка или что-то другое, с фиксацией или нет?
    И не очень понятно такое описание
    I3 вкл.выкл. Q1 вкл. выкл., I2 вкл.выкл, Q1 выкл. выкл., I3 вкл.выкл. Q2 вкл., I2 вкл.выкл, Q2 выкл.
    Последний раз редактировалось Dimensy; 14.02.2024 в 16:00.

  4. #4

    По умолчанию

    Дребезга контактов и помех нет, попробовал на CTU заменить, не работает, каждый раз сбрасывает на 0 сухим ходом...,
    почему в эмуляции работает , а в приборе не работает

  5. #5

    По умолчанию

    СТ, TR, RS это кнопка с фиксацией, увидел пример и использовал, входа I2,I3 поплавки, I1 фиксированный выключатель, извините накосячил в описании
    I3 вкл.выкл. Q1 вкл., I2 вкл.выкл, Q1 выкл., I3 вкл.выкл. Q2 вкл., I2 вкл.выкл, Q2 выкл.
    задача: при срабатывании I3 поочередное включение Q1 и Q2 и их отключение I2, попробовал увеличение цикла ТР не помогло,
    почему симуляция не соответствует работе на железе?, может есть другие варианты решения задачи?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Если я правильно понял, то можно так сделать
    Вложения Вложения

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ОХиОХ Посмотреть сообщение
    Дребезга контактов и помех нет, попробовал на CTU заменить, не работает, каждый раз сбрасывает на 0 сухим ходом...,
    почему в эмуляции работает , а в приборе не работает
    Дребезг есть всегда, на любой кнопке, чтобы от него избавиться, ставьте R_Trig на входа. А вы даже толком не можете написать как схема должна работать.
    Зато уже утверждаете что эмуляция и железо по разному работает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.02.2024 в 08:21.

  8. #8

    По умолчанию

    Dimensy , Спасибо! работает, удалось и мою схему завести, поставил длительность 0 и сохранение состояния.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Дребезг есть всегда, на любой кнопке, чтобы от него избавиться, ставьте R_Trig на входа. А вы даже толком не можете написать как схема должна работать.
    Зато уже утверждаете что эмуляция и железо по разному работает.
    Чем же R-Trig(детектор переднего фронта) поможет при дребезге контактов?
    Мне кажется, это как собаке пятая нога!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.06.2023, 13:47
  2. Макрос в симуляторе
    от Papagun78 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.06.2017, 09:43
  3. Почему не работает TON внутри FB
    от RomanB в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 15:28
  4. проблема с ПР-110. в симуляторе все ок, а в железе нет.
    от pavel72 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 13:27
  5. help! Не работает ReadIEEE32 c МВА8. Почему?
    от vch в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 11:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •