Тема: ПР205 Проблемы с измерением сопротивлений на аналоговых входах

  1. #1

    Lightbulb ПР205 Проблемы с измерением сопротивлений на аналоговых входах

    Добрый день господа разработчики
    Запустили объект где все датчики Pt100 и заказчик тыкнул носом в косяк, который заключается в том что при подаче и снятии питания результаты измерений ПР205 могут съехать на 5-8 градусов как в плюс так и в минус. Бывает три раза перезагрузишь и на 4-й уезжает, а бывает сразу. Потом можно перезагружать от 3-х до 10 раз и можно попасть прям в то что было
    При этом результат измерения не плавает в дальнейшем, все стабильно, но смещено
    Воспроизвести это вы можете без проблем
    Есть проблема с измерением сигналов сопротивлений в сотни и десятки Ом
    От 1k и выше ситуация улучшается
    Например для датчиков Pt1000 уже не так становится заметно, а вот с Pt100 и менее совсем беда
    NTC не пробовал, но думаю будет Ок, так как сопротивления
    Проблема была изначально, и если помните там когда несколько датчиков подключаешь менее 3к примерно то пропадают результаты у датчика подключенного последним
    Вы её исправили но проблема плавания показаний при перезагрузке осталась, но мы её не замечали поскольку работали с датчиками Pt1000
    Короче говоря нужно исправлять, поскольку это работать с этим невозможно

  2. #2

    По умолчанию

    Правильно и сделал, что ткнул. Где написано что пт100 поддерживает? Куча тем на эту тему. НСХ датчика посмотрите и сопрставьте с возможностью АI в режиме измерения сопротивления. И всё станет понятно. И претензии надо проектировщику, который пт100 решил использовать, а не разработчикам.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 09.02.2024 в 07:24.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Надо в инструкциях на все ПР-ки жирным шрифтом написать, что с низкоомными датчиками температуры точность измерения не гарантирована

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Надо в инструкциях на все ПР-ки жирным шрифтом написать, что с низкоомными датчиками температуры точность измерения не гарантирована
    Это не поможет, ибо не читают, и не ведают, что творят.

  5. #5

    По умолчанию

    Где вы тут увидели датчик Pt100 ? Даже на сайте и в руководстве нет этого датчика 1 Датчики для ПР205.jpg

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Это не поможет, ибо не читают, и не ведают, что творят.
    Зато можно будет просто ткнуть в инструкцию и не объяснять почему и как

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Надо в инструкциях на все ПР-ки жирным шрифтом написать, что с низкоомными датчиками температуры точность измерения не гарантирована
    Ну дак надо было писать, а то от 0 до 300К

  8. #8

    По умолчанию

    Так оно и сейчас можно ткнуть, толку то. Не читают, и всё тут. А потом всё "виснет" , " плавает" , выходит из строя, в т.ч. из за отсутствуя ГР Ai, но это не останавливает. Что такое НСХ, думаю тоже не представляют такие проектанты.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    Ну дак надо было писать, а то от 0 до 300К
    Кроме этого, нужно посчитать погрешности , приведенные в РЭ, и взглянуть на НСХ датчика.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Где вы тут увидели датчик Pt100 ? Даже на сайте и в руководстве нет этого датчика 1 Датчики для ПР205.jpg
    Ну не ужели я не видел этой таблицы, видел, мы не об этом!
    В этой же таблице есть диапазон 0-300К
    У Segnetics макросы используются с преобразованием НСХ в градусы
    Мы тут такие же можем вставлять из библиотеки, хоть на 50М, не трогая настройки из той таблицы
    Но у Segnetics даже такого древнего как SMH2010 такого кривого измерения сопротивления нет по аналоговому входу
    Они с датчиками 50М работают

    Дельта в 10 градусов это примерно дельта в 1 ом по НСх Pt100 или 100М
    И такая же дельта в 1 Ом это всего лишь плюс минус 1 градус для Pt1000 или 1000П
    Поэтому ясен пень нужно работать с датчиками от 1000 ом

    Нам нужен офиц ответ что мы не гарантируем повторяемость или не обеспечиваем точность измерений не хуже такой то величины, при перерасчете по НСХ для датчиков сопротивлением ниже 500 Ом, остальное все детский лепет

    Четко внятно и понятно!
    Последний раз редактировалось zakhar81; 09.02.2024 в 08:38.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблемы с ПР205
    от zakhar81 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.08.2023, 09:56
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2022, 06:28
  3. Нет показаний на аналоговых входах
    от Иван163 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 17:57
  4. Проблема с измерением напряжения от датчика
    от игорь223 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 08:21
  5. ПЛК и Термометры сопротивлений.
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 08:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •