    По умолчанию Термопара ДТПХхх4 с кабельным выводом

    Добрый день

    На какую максимальную температуру рассчитан кабельный вывод термопары ДТПХхх4 ? Конструкция печи такова, что часть кабельного вывода должна находиться внутри печи, максимальная температура в которой может достигать 200 градусов.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-02-06_134753.png 
Просмотров:	14 
Размер:	58.2 Кб 
ID:	73315  

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день

    На какую максимальную температуру рассчитан кабельный вывод термопары ДТПХхх4 ? Конструкция печи такова, что часть кабельного вывода должна находиться внутри печи, максимальная температура в которой может достигать 200 градусов.
    Здравствуйте, внизу данного отдела вы сможете найти тех. характеристики кабелей для данного вида датчиков: https://owen.ru/product/dtphhh4_term...nove_ktms_exia
    Под определенный НСХ свои температурные диапазоны.
    Последний раз редактировалось Тимур Назарбоев; 06.02.2024 в 17:01.
    Старший инженер группы технической поддержки

Похожие темы

  1. ПЛК-74М Проблемы с выводом данных на экран.
    от Кирилл М. в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.01.2019, 20:50
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 10:43
  3. СП307-Б. Проблема с выводом журнала событий
    от g0r0d0k в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 26.10.2017, 13:06
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.10.2016, 14:57
  5. Проблема с выводом текста
    от CLPE в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 12:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •