Коллеги , когда запускаю CODESYS 3.5 , при ONLINR->Login вылетает такое окно
Problem1.png
Нажимаю ДА открывается вкладка БЕЗОПАСНОСТЬ
Problem2.png
Кликаю по желтой колонке выдает такое окно
Problem3.png
ОБЪЯСНИТЕ СИЕ , что делать?
Коллеги , когда запускаю CODESYS 3.5 , при ONLINR->Login вылетает такое окно
Problem1.png
Нажимаю ДА открывается вкладка БЕЗОПАСНОСТЬ
Problem2.png
Кликаю по желтой колонке выдает такое окно
Problem3.png
ОБЪЯСНИТЕ СИЕ , что делать?
Добрый день.
Если вы не используете шифрование для подключения к ПЛК и серверу web-визулизации - то не обращайте внимания на эти сообщения.
Если используете - то нужно перегенерировать сертификаты (см. кнопку на втором скриншоте).
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо! как всегда лаконично и понятно.