Привет! Товарищи, помогите разобраться с НПТ 3
НПТ подключил к пк, настроил термопару
Подключил ее к ПР200 согласно схеме на A1
В Пр200 настроил A1 на 4-20. А на выходите статичные данные (никак не меняются) jghukEYXLrs.jpg
Привет! Товарищи, помогите разобраться с НПТ 3
НПТ подключил к пк, настроил термопару
Подключил ее к ПР200 согласно схеме на A1
В Пр200 настроил A1 на 4-20. А на выходите статичные данные (никак не меняются) jghukEYXLrs.jpg
А что конфигуратор НТП показывает?
попробуй подать питание 24В на НТП-3.jpgНТП
в место mA вход AI
Последний раз редактировалось C.Pavel; 31.01.2024 в 21:34.
Либо не правильно подключён вход, либо в ПР200 не выставили диапазон.
У НПТ есть диапазон измерений, смотрите в настройках конфигуратора, например -200 +800 град., его же надо забить в пределы измерений Токового входа,
при условии правильного подключения самого входа 4-20 мА и концов термопары.
Последний раз редактировалось kondor3000; 31.01.2024 в 22:45.
В Пр200 настроил A1 на 4-20
То есть указали в ОЛ. Но я бы не поленился,вскрыл ПР 200 и убедился в том положении установлена джамперная перемычка.