Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ПЛК210-04-CS - сбой с индикацией "DO3"

  1. #1

    По умолчанию ПЛК210-04-CS - сбой с индикацией "DO3"

    Здравствуйте!
    Похожие проблемы не раз появлялись в форуме.
    В моем случае, после изменения IP-адреса в разделе "Конфигурация Ethernet" появился периодический сбой с красной индикацией "DO3".
    За период "зеленых индикаторов" ПЛК пинговался и был доступен в WEB-конфигураторе.
    С помощью сброса к заводским настройкам в WEB-конфигураторе попытался устранить сбой.
    Сбой не устранился, но пропал доступ по WEB.
    Аппаратный сброс с заменой прошивки с флеш-USB/SD результатов не дал.
    Сейчас контроллер в циклическом режиме запускается, зажигает зеленые индикаторы и сразу переходит в ошибку с индикацией "DO3", и т.д..
    По Ethernet/USB не доступен. Аппаратный сброс с флешкой не идет, после отпускания сервисной кнопки издает не один длинный зв. сигнал, а два коротких.
    Прошу помочь с решением проблемы.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр П. Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Похожие проблемы не раз появлялись в форуме.
    В моем случае, после изменения IP-адреса в разделе "Конфигурация Ethernet" появился периодический сбой с красной индикацией "DO3".
    За период "зеленых индикаторов" ПЛК пинговался и был доступен в WEB-конфигураторе.
    С помощью сброса к заводским настройкам в WEB-конфигураторе попытался устранить сбой.
    Сбой не устранился, но пропал доступ по WEB.
    Аппаратный сброс с заменой прошивки с флеш-USB/SD результатов не дал.
    Сейчас контроллер в циклическом режиме запускается, зажигает зеленые индикаторы и сразу переходит в ошибку с индикацией "DO3", и т.д..
    По Ethernet/USB не доступен. Аппаратный сброс с флешкой не идет, после отпускания сервисной кнопки издает не один длинный зв. сигнал, а два коротких.
    Прошу помочь с решением проблемы.
    Добрый день.
    Если у вас есть кабель КС14 и проверенный конвертер USB/RS-232 - то можно попробовать удаленно восстановить работоспособность контроллера.
    Для этого напишите мне в telegram, пожалуйста (в подписи).

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ!
    Подготовлю кабель и свяжусь с вами.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день!
    Евгению Кислову.
    Долго ждать КС14, плюс конвертер USB/RS-232...
    Имею проверенный конвертер USB/UART на FTDI и патч-корды RJ45. Смогу собрать платку с разъёмом RJ45, 232-TTL на приёмопередатчике типа MAX232. К ней конвертер USB/UART.
    Так будет быстрее.
    Подойдёт такой вариант?

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр П. Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Евгению Кислову.
    Долго ждать КС14, плюс конвертер USB/RS-232...
    Имею проверенный конвертер USB/UART на FTDI и патч-корды RJ45. Смогу собрать платку с разъёмом RJ45, 232-TTL на приёмопередатчике типа MAX232. К ней конвертер USB/UART.
    Так будет быстрее.
    Подойдёт такой вариант?
    Если вся эта связка решит исходную задачу (подключиться с ПК к интерфейсу RS-232 контроллера) - то подойдет.

Похожие темы

  1. МУ110 с ПЛК210 "Шина не запущена"
    от KYakovlev в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.12.2023, 12:41
  2. ПР-102 периодически выпадает в ошибку "Сбой программы".
    от Captain Power в разделе Программируемые реле
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 10.11.2022, 10:27
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.11.2021, 16:13
  4. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •