Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 18

Тема: КЗР отопления всё время открывает.

  1. #1

    Question КЗР отопления всё время открывает.

    Подскажите на что обратить внимание. После настройки прибора КЗР на отоплении всё время открывает, даже если фактическая температура выше той к которой он стремится. Светодиод на открытие КЗР отопления постоянно горит (Не моргает а горит беспрестанно) Контроллер регулирует только отопление. На датчик температуры ГВС поставил резистор. При отключении питания клапан закрывается как положено. ТРМ32.
    Последний раз редактировалось belyi; 07.11.2023 в 20:31.

  2. #2

    По умолчанию

    А на обратку резистор поставили? Или обратка тоже измеряется?

  3. #3

    По умолчанию

    Нет, на обратку не поставил.

  4. #4

    По умолчанию

    Нет, ГВСа вообще нет.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от belyi Посмотреть сообщение
    Нет, на обратку не поставил.
    Глушите обратку резистором. С ГВС перекиньте.

  6. #6

    По умолчанию

    Простите, можно по конкретнее. Мне поставить резистор и на обратку ГВС и моя проблема с отоплением пропадёт? Или я вас ввёл в заблуждение т.к. обратка отопления у меня измеряется.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от belyi Посмотреть сообщение
    т.к. обратка отопления у меня измеряется.
    Значит редактируйте график обратки. Сейчас прибор "выгоняет" температуру по обратке. Пока она не войдет в график, то будет открываться.

  8. #8

    По умолчанию

    Простите, можно по конкретнее. Мне поставить резистор и на обратку ГВС и моя проблема с отоплением пропадёт? Или я вас ввёл в заблуждение т.к. обратка отопления у меня измеряется.

  9. #9

    По умолчанию

    Выставьте параметры U-06, U-08 градусов 25..

  10. #10

    По умолчанию

    Спасибо. Завтра попробую, отпишусь)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СПК207 не открывает порт
    от PavelGO в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.09.2021, 21:56
  2. СП270 График отопления
    от Demus в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2015, 15:14
  3. ТРМ-32 - регулирование отопления без ГВС
    от dani1978 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 10:42
  4. логи во время время старта плк
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 11:17
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 16:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •