Тема: Каскадное управление четырьмя насосами

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Каскадное управление четырьмя насосами

    Доброго времени суток! Имеется следующее ТЗ: 4 насоса ( 2 в работе, 2 в резерве) . При подаче команды на запуск насосов происходит запуск насоса №1 от частотного преобразователя. В случае достижения заданного давления насосом №1, насос №1 остаётся в работе и поддерживает заданную частоту при помощи частотного преобразователя.
    В случае работы насоса на полную частоту 50 Гц, и не достижении заданного давления (прим. думаю сделать задержку на определенное время) , насос №1 переключается в автоматическом режиме на питание от сети 50 Гц, и включается насос №2 от частотного преобразователя. В случае достижения заданного давления насосом №2, насос №2 остаётся в работе и поддерживает заданную частоту при помощи частотного преобразователя. Очерёдность включения насосов должна меняться в зависимости от наработанных моточасов насосов. То есть в первую очередь включаются насосы с минимально наработанными моточасами. Очерёдность работы насосов должна меняться каждые 24 часа.
    Планируемый частотник ATV310.
    Планируется установка 8 контакторов, на каждый насос по 2 контактора. Может быть есть какой-то готовый макрос для подобного управления?11.png

    Пока придумал что-то подобное, что дальше пока не знаю)
    Еще вопрос по автонастройке - правильно понимаю, что в симуляторе она не настроится?
    Последний раз редактировалось shprexan; 01.11.2023 в 09:28.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shprexan Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Имеется следующее ТЗ: 4 насоса ( 2 в работе, 2 в резерве) . При подаче команды на запуск насосов происходит запуск насоса №1 от частотного преобразователя. В случае достижения заданного давления насосом №1, насос №1 остаётся в работе и поддерживает заданную частоту при помощи частотного преобразователя.
    В случае работы насоса на полную частоту 50 Гц, и не достижении заданного давления (прим. думаю сделать задержку на определенное время) , насос №1 переключается в автоматическом режиме на питание от сети 50 Гц, и включается насос №2 от частотного преобразователя. В случае достижения заданного давления насосом №2, насос №2 остаётся в работе и поддерживает заданную частоту при помощи частотного преобразователя. Очерёдность включения насосов должна меняться в зависимости от наработанных моточасов насосов. То есть в первую очередь включаются насосы с минимально наработанными моточасами. Очерёдность работы насосов должна меняться каждые 24 часа.
    Планируемый частотник ATV310.
    Планируется установка 8 контакторов, на каждый насос по 2 контактора. Может быть есть какой-то готовый макрос для подобного управления?
    Точно такого же алгоритма нет, есть несколько вариантов каскада, тут 3 подобных темы, но доделывать вам придётся самому
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38608
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38453&page=10#93
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38597

  3. #3

    По умолчанию

    Основной вопрос это как переключить с частотника на контактор, так как 50 Гц в сети и 50 Гц с частотника, это не те же самые величины. Это же не плавный пуск...
    Хотя возможно современные частотники такое позволяют.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Основной вопрос это как переключить с частотника на контактор, так как 50 Гц в сети и 50 Гц с частотника, это не те же самые величины. Это же не плавный пуск...
    Хотя возможно современные частотники такое позволяют.
    Да! Спецом заточенные! Вот например как осуществляется процедура переключения у Фуджи Френик-Аква:
    изображение_2023-11-05_204816468.png
    Подключение:
    изображение_2023-11-05_205322794.png

    Отключение:
    изображение_2023-11-05_205427457.png

    А когда задумана ротация, то еше сложнее..
    изображение_2023-11-05_210052085.png
    Подключение:
    изображение_2023-11-05_212239808.png

    Отключение:
    изображение_2023-11-05_212401111.png

    А ведь и контакторы также отказывают. И трещат!
    Последний раз редактировалось По самые по...; 05.11.2023 в 21:24.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение

    А ведь и контакторы также отказывают. И трещат!
    Осталось подсчитать количество включений каждого контактора, для полного счастья и проведения ППР

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Осталось подсчитать количество включений каждого контактора, для полного счастья и проведения ППР
    В такой системе, как использует ТС (8 контакторов), число переключений контактора неизмеримо увеличивается. У него есть свои пределы по наработке. Сами контакторы такой же важный элемент системы, за срабатыванием которого надо постоянно следить, что бы не развивалась неуправляемая авария.
    Что касается цикличности смены насосов, то я приводил инструкцию станции Вило. Там написано:
    изображение_2023-11-06_110919609.png

    Время цикла задается программно от 0 до 240 часов. Заводская установка 6 часов.

    Регулирование происходит следующим методом:
    изображение_2023-11-06_111248866.png

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    В такой системе, как использует ТС (8 контакторов), число переключений контактора неизмеримо увеличивается. У него есть свои пределы по наработке. Сами контакторы такой же важный элемент системы, за срабатыванием которого надо постоянно следить, что бы не развивалась неуправляемая авария.
    Что касается цикличности смены насосов, то я приводил инструкцию станции Вило. Там написано:
    изображение_2023-11-06_110919609.png

    Время цикла задается программно от 0 до 240 часов. Заводская установка 6 часов.

    Регулирование происходит следующим методом:
    изображение_2023-11-06_111248866.png
    Ктож спорит, что контактор не важный элемент, у себя на предприятии оптом заменили все, на нормального производителя, до этого то один, то другой выходил из строя. Следить надо спору нет. За всем оборудованием.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,145

    По умолчанию

    Зачем переключать частотник с первого насоса на второй? Достигли 100% первым насосом, включаем контактором второй, а первый остается на плавном управлении

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Зачем переключать частотник с первого насоса на второй? Достигли 100% первым насосом, включаем контактором второй, а первый остается на плавном управлении
    А что существенно поменяется? Вижу только предполагаемое уменьшение контакторов в два раза. Однако заказчика интересует чтобы все насосы имели +- одинаковую наработку во времени

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shprexan Посмотреть сообщение
    А что существенно поменяется? Вижу только предполагаемое уменьшение контакторов в два раза. Однако заказчика интересует чтобы все насосы имели +- одинаковую наработку во времени
    Это как раз плохая затея, если у всех насосов будет одинаковая наработка, то и менять придётся все одновременно, а это простой в работе на долгое время. Теряется весь смысл возможности работы 2 насосов, пока 2 других в ремонте.
    Донесите это до ваших заказчиков.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.11.2023 в 15:25.

Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Каскадное управление насосами
    от Borobeska в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.04.2023, 10:26
  2. каскадное управление регуляторов КТР
    от Никита2020 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 16:02
  3. КАСКАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
    от kukla100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.04.2020, 11:54
  4. каскадное управление тэнами с пид
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2017, 16:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •