Вот вариант
Очередь с наработкой.owle
или даже так
Очереди с наработкой 2.owle
Вот вариант
Очередь с наработкой.owle
или даже так
Очереди с наработкой 2.owle
Последний раз редактировалось Dimensy; 02.11.2023 в 19:18.
Нельзя так делать! Ибо в работающей паре, в любой момент может отказать насос. А расход надо как-то поддерживать. Что тогда должна делать автоматика, если заблокированы для использования насосы?
Вы не кидайтесь сразу на решение частных задач, типа очереди выборки насосов. Это не главное. Сначала определитесь с количеством и параметрами опроса входных сигналов, количеством и назначением выходных управляющих сигналов и индикации, количеством и составом переменных, которые нужно использовать. Определитесь с режимами работы (автомат, ручной) и функциями, которые должны выполняться системой в каждом из этих режимов. Полезно все выстроить в алгоритме работы - квадратики, условия, переходы (стрелочки). Далее нужно определиться с аппаратурой. Вот это все вкратце..
Почему не хотите вашу логику сделать по-человечьи, в смысле, в случае ротации или аварии делать переход основного насоса на насос включённый в работу и не в аварии с наименьшей наработкой?
Я придерживаюсь другого мнения, в смысле, считаю такой алгоритм неверным, то есть, в случае замены насоса на новый или простоя в случае долгого ремонта насос будет навёрствовать "упущенные годы", что, на мой взгляд, неправильно!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Чес сказать, я тоже этот сыр-бор не понимаю с наименьшей наработкой. "Пока деды отдыхают, молодой за них шерстит"? ИМХО продолжать работать в прежнем режиме, насос с наибольшей наработкой раньше остальных "помрет" физически (механически/электрически...). Поменяется на новый (отревизируется) и дальше по кругу. Смысл откладывать в долгий ящик неизбежный ремонт/замену насоса равномерной наработкой? Рано или поздно, такими темпами, "деды плесенью зарастут" (смотря какая среда). ППР нужно вовремя проводить, а не заниматься "кроиловом". ПР200, наработку на экран, регламент, обод и осмотр/обслуживание оборудования...
Последний раз редактировалось Spawn; 04.11.2023 в 08:24.
в работе всегда должны быть все насосы и чередоваться последовательно. Постоянно отдыхающий насос точно так же может умереть от отсутствия работы
Выше правильно писали, резервный насос должен храниться в смазке в качестве ЗИП на складе, а не стоять на трубопроводах.
Постоянно отдыхающий насос точно так же может умереть от отсутствия работы
Круто.
Надеюсь к насосам-повысителям внутреннего пожарного водопровода эти слова не относятся.
На ППР выведите из эксплуатации всего делов(Тумблер вниз), а каскад как работал так и будет работать. Так работает прибор "Резерв-3".
АРТ.Кар 64 не закисают? алгоритмом щита предусмотрено периодическое их включение? Или регламентом проверка раз в месяц или сколько там, что приводит к временной их работе?
А то так дайте им года полтора ни черта не делать, а потом оп-па и пожар.... думаю смысл понятен?
Еще раз для понимания. Установленные в систему насосы должны работать либо в автоматическом режиме, либо по регламентам проверки, если это система пожарного водопровода и т.д. которая без причин никогда не включается.
Последний раз редактировалось melky; 04.11.2023 в 13:00.
Если так пошло оператор приходя на смену ДОЛЖЕН апробировать оборудование кратковременным пуском. При сменах(12.4.8). Кроме тех объектах где убрали операторов, необходимо предусмотреть контрольное прокручивание хотя-бы раз в сутки. Простоя не будет. Апробировано на многих котельных в Севасте.
Последний раз редактировалось RfSS; 04.11.2023 в 13:11.