Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 39

Тема: МВ110-224.1ТД и кз датчика

  1. #1

    По умолчанию МВ110-224.1ТД и кз датчика

    Здравствуйте
    При сопротивлении датчиков (4 шт. в параллель) меньше чем 87 ом пропадает связь с модулем (не стабильное чтение), напряжение на контактах EXC изменяется и не достигает 2.5 В

    от сюда вопрос: Есть ли в модуле МВ110-224.1ТД защита от КЗ (сопротивление меньше 87 ом) датчика?

    upd от 31.10.2023
    Суть вопроса
    потери связи с модулем по интерфейсу 485 при параллельном подключении 4-х датчиков суммарное сопротивление которых 87-88Ом


    Маленькое расследование (если можно так выразится) и мои заключения
    Скорее всего проблема в ограничении тока первичного блока питания модуля
    При питании тензодатчиков происходит ограничение тока, при этом ток датчиков находится в приделах 22-23мА (при заявленных характеристиках ток должен составлять 2.5В/87Ом=28.7мА)
    на аналогичном модуле 2019 года выпуска тока датчиков 26,6мА, что ближе к заявленным характеристикам.

    Решение проблемы:
    Колхозим внешний блок питания на 2.5В и делаем по данной схеме данной схеме
    Последний раз редактировалось Pioner-KU; 31.10.2023 в 18:36.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Насколько мне известно, тензодатчики подключаются не в параллель, а через плату согласования (балансировочная коробка). Прибор будет видеть два или четыре датчика как один.

  3. #3

    По умолчанию

    да дело даже не в этом, а в том что если сопротивление датчика будет меньше 87 Ом или КЗ в цепи питания датчика то с модулем не возможно установить соединение пока не отключить цепь питания датчика.
    Один из модулей вообще перестал выходить на "связь" после длительного включения в данном режиме, даже если стоит перемычка сброса к заводским уставкам.
    да и в балансировочной коробке просто стоят добавочные потенциометры смещения питания датчиков.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pioner-KU Посмотреть сообщение
    в балансировочной коробке просто стоят добавочные потенциометры смещения питания датчиков.
    Да, но ведь они увеличивают сопротивление в цепи питания.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Да, но ведь они увеличивают сопротивление в цепи питания.
    Повторяю:

    Цитата Сообщение от Pioner-KU Посмотреть сообщение
    да дело даже не в этом, а в том что если сопротивление датчика будет меньше 87 Ом или КЗ в цепи питания датчика то с модулем не возможно установить соединение пока не отключить цепь питания датчика.
    Один из модулей вообще перестал выходить на "связь" после длительного включения в данном режиме, даже если стоит перемычка сброса к заводским уставкам.
    И резисторы не помогут если загнуть датчик в дугу (бывали случаи).

  6. #6

    По умолчанию

    А если закоротить питание модуля, то вообще ничего не поможет. Бывали случаи.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А если закоротить питание модуля, то вообще ничего не поможет. Бывали случаи.
    А причем тут это?
    Речь о цепи питания датчика. Проблема описана выше.
    история в том, что работали себе весы бункерные (зерно) и перестали (то-что не стоит балансировочная коробка это на совести производителя этих весов, со слов этого самого производителя коробка там не нужна ибо там центр масс один ), пришли на весы а там на панеле ИП320 ошибка что-то вроде "неисправность ТД", нашли неисправный датчик и заменили а ошибка не уходит, решили посмотреть что там модуль вещает а он не подключается. попали на замену модуля.
    модуль заменили связи тю-тю только скинули клемник к датчиками с модуля (который нижний) связь появилась. замерили сопротивление датчиков а там сопротивление меньше 87 ом. но это уже дело десятое.

    Просто суть в том что при сопротивлении питания датчиков меньше 87 Ом (указанного в инструкции на стр.8 для прибора) будут происходить занимательные эффекты описанные выше. и как этого избежать. Просто у того же Сименса ну замкнули датчик получи ошибку и все, а тут замкнули датчик получи непонятный эффект.
    чисто мое ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ: скорее всего тут дело в схемотехнике, а точнее в источнике питания датчика, что напряжение 2.5В формируется из напряжения от которого запитаны "мозги" модуля и защита от перегрузки напряжения 2.5В если она есть срабатывает позже чем защита основного источника питания модуля.

  8. #8

    По умолчанию

    У вас что, у нового датчика сопротивление другое? До замены же это как-то работало?
    И ещё. Балансировочная коробка нужна для компенсации разброса параметров датчиков. Центр масс тут не причём, он всегда один. Даже у Земли и Луны один центр масс. Просто выпускаются комплекты датчиков, подобранные по минимальному разбросу. Но тогда при замене одного датчика появляется погрешность при смещении центра масс. Оно может появляться из-за неравномерного распределения товара по бункеру, из-за налипания на стенках остатков предыдущего взвешивания и т.п.
    Правда, мне приходилось работать с цементом, песком, мукой, целлюлозой. Не знаю, может у зерна своя специфика.
    Но ни разу не попадались дозаторы, силосы, платформы без балансировочной коробки. А, нет, вспомнил - два тензодатчика под опорами расширительного бака на одном из теплопунктов без коробки! Но там вода, её центр масс в принципе не может сместиться.
    Попробуйте просто запитать датчики через резистор, чтобы суммарное сопротивление было больше минимально допустимого.

  9. #9

    По умолчанию

    Датчики одинаковые. Работало до определенного момента, потом под действием некой силы перестало (почему то датчик один стал чуток гнутый, скорее всего и остальным досталось).
    Про балансировочную коробку и центр масс это к производителю бункерных весов, мы ему тоже говорили про неравномерное распределение груза в бункере при наполнении (зерно не вода равномерно не растечется, хотя если поставить вибратор...), а они и так все норм. Тут еще большой вопрос к метрологии как они их поверяют...
    Про резистор конечно вариант, но хотелось бы услышать комментарий производителя модуля по данной тематике.

  10. #10

    По умолчанию

    итак герой нашего рассказа модуль МВ110-224.1Т зав. номер 60608230432193843 2023 года выпуска
    сопротивление датчиков 88 с копейками Ом. отваливается от сети в конфигураторе при опросе постоянные шибки.
    взяли другой модуль с аналогичного оборудования но 2019 года выпуска все ОК, т.е. линию и датчики отметаем
    ставим модуль 2023 г.в. на оборудование где стоял модуль 2019 г.в. отваливается от сети в конфигураторе при опросе постоянные шибки. т.е. проблема с модулем
    решили сделать замеры напряжение, ток, сопротивление. результаты таковы:
    оборудование которое работает (модуль 2019 г.в.) сопротивление цепи питания датчиков - 87Ом, напряжение питания датчиков (датчики подключены) 2.44В, ток питания датчиков 26,6мА
    оборудование которое не работает (модуль 2023 г.в.) сопротивление цепи питания датчиков - 88Ом, напряжение питания датчиков (датчики подключены) от 2.1 до 2.2В, ток питания датчиков от 22 до 23 мА
    то есть в новом модуле есть ограничение тока примерно 23мА, согласно инструкции и закона Ома ток должен быть ограничен 28-29мА для нагрузки (системе из 4х датчиков) сопротивлением 87Ом и приложенному напряжению 2.5В
    если снова воспользоваться законом Ома и посчитать минимальное сопротивление то получим 2.5В/20мА=125Ом, 20мА взято для гарантии работоспособности
    нужно взять следующий раз магазин сопротивлений и найти сопротивление при котором ограничится ток.
    Последний раз редактировалось Pioner-KU; 24.10.2023 в 21:12.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МВ110-224.1ТД контроль датчика
    от СергейНовосиб в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.05.2023, 10:03
  2. МВ110-8А, обрыв датчика
    от Yohn в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 16:24
  3. Подключения датчиков с PNP/NPN к дискретным входам
    от bladerunner в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 13:28
  4. Подключение датчика 11.3-12.0 В к МВ110-8А
    от bladerunner в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 15:56
  5. Подключение датчика 11.3-12.0 В к МВ110-8А
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 15:56