Тема: МВ210-101 Защита аналоговых входов

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2017
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    44

    По умолчанию МВ210-101 Защита аналоговых входов

    Уважаемые коллеги, на объекте 40 датчиков с сигналом 4..20мА, подключенных к модулям аналоговых вводов МВ210-101. К сожалению иногда провода от датчиков перебивают(пережимают), что приводит к КЗ и выходу из строя сразу всего модуля. Схема подключения датчиков типовая, с одним блоком питания для всех модулей и датчиков.
    Подскажите пожалуйста, как защитить модуль от КЗ со стороны датчика

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил Троицкий Посмотреть сообщение
    Уважаемые коллеги, на объекте 40 датчиков с сигналом 4..20мА, подключенных к модулям аналоговых вводов МВ210-101. К сожалению иногда провода от датчиков перебивают(пережимают), что приводит к КЗ и выходу из строя сразу всего модуля. Схема подключения датчиков типовая, с одним блоком питания для всех модулей и датчиков.
    Подскажите пожалуйста, как защитить модуль от КЗ со стороны датчика
    Для ограничения тока в петле при КЗ нужно возле модуля МВ210-101 ставить ограничительный резистор.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2017
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Какая методика расчета сопротивления и какая схема подключения?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,668

    По умолчанию

    Вопрос кто перебивает и зачем? - просто покупаете за его деньги новый модуль и все.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2017
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    загружено.png
    Схема подключения

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Для ограничения тока в петле при КЗ нужно возле модуля МВ210-101 ставить ограничительный резистор.
    Можно поставить предохранители на 32 ma. Бывают сразу в клеммнике.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nick2015 Посмотреть сообщение
    Можно поставить предохранители на 32 ma. Бывают сразу в клеммнике.
    Интересно, на какое напряжение они рассчитаны? Предохранитель же сгорает не от конкретного тока, а от рассеиваемой мощности, которая определяется как U*I

  8. #8
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Интересно, на какое напряжение они рассчитаны? Предохранитель же сгорает не от конкретного тока, а от рассеиваемой мощности, которая определяется как U*I
    Это, что-то новое в электротехнике...
    Даже если про рассеиваемую мощность,то
    U*I , здесь U не преложенное напряжение, а падение напряжения на сопротивлении предохранителя при токе I
    ИЛИ
    P= I*I * R

    ЗЫ
    Электрический предохранитель
    Захват-01.png
    Последний раз редактировалось petera; 01.11.2023 в 16:04.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Интересно, на какое напряжение они рассчитаны? Предохранитель же сгорает не от конкретного тока, а от рассеиваемой мощности, которая определяется как U*I
    На предохранителе, как на любом активном сопротивлении упадёт напряжение равное I * R.
    Последний раз редактировалось IVM; 12.11.2023 в 13:51.

  10. #10

    По умолчанию

    У меня вот подобная ситуация. Мы делаем очень много проектов на Овен и используем аналоговые модули. При некорректном подключении монтажниками хотя бы одного из датчиков - весь модуль выходит из строя. Что 110, что 210 модули. Уже этих нерабочих модулей десятка два. Очень мало защиты у них. И один АЦП на все входа - боль. Уже думаем ставить предохранитель на 100мА на каждый вход, отдельно автомат на каждый аналоговый модуль.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Статусы аналоговых входов
    от Илья59 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.12.2022, 16:25
  2. Защита входов МВ110-8А
    от Feld_eger в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 11:34
  3. Защита аналоговых входов ПЛК
    от Cbug в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 14:08
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 14:25
  5. Проблема аналоговых входов
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 10:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •